发表人:chinaxiebin |
发表时间:2002/1/6 21:11:00 |
|
|
本栏论题: |
求教:矿井抽水泵有无应用变频器的必要 [24181] |
矿井抽水泵功率60KW,用于排除矿井积水,请问有无应用变频器的必要,能省电吗?
如果有必要,那位大侠能给个简单方案吗?
|
|
以下是关于《求教:矿井抽水泵有无应用变频器的必要》论题的回复(共32篇,分3页显示) |
回复:没必要,用变频器能接个屁电!
你对控制理论缺乏认识.
|
|
回复:求教:矿井抽水泵有无应用变频器的必要
离心泵的轴功率与转速立方成正比,流量与转速成正比,压头与转速平方成正比。矿井抽水泵的流量一般不需调节,但压头是否有剩余?矿井情况我不熟。一般而言,系统设计者选择泵时,会留有压头余量。这就带来调速节能的可能。可以看出,压头调节节能效果小于流量调节。
|
|
回复:求教:矿井抽水泵有无应用变频器的必要
能=功,如果您需要它做这么多功,就要用这么多能。用不用变频器节能要看您的需要。
|
|
回复:你的问题和变频空调很相似,如果在空压机和热交换上不做改进,仅仅控制上换个变频器就节能,本身就是欺诈消...
你的问题和变频空调很相似,如果在空压机和热交换上不做改进,仅仅控制上换个变频器就节能,本身就是欺诈消费者。
调节有比列调节、pi调节,比列调节适合用于通断控制,就是能够停机、有级调节,pi调节适合用在不能停机、高精度的无极调节。无极调节主要体现在高精度上,在节能上是毫无意义的,比如速度控制等。如果用在节能上,他的节能意义只能在不能停机、但又要调节上,最明显的例子是生活水泵,它不能用通断调节,断了就没有水了,但由于不同时段用水量的不同,要保证水压的恒定,就需要调节,这时的节能效果就能好,当然,用比列调节的有级调节,也能做到,保证不停机就行了,但这需要外加调节器。
像你这种情况,把水抽完,抽完了就可以停机,有水再开机,是典型的比列调节系统,根本不需要变频器的。
|
|
回复:没有一点必要!
电机如果能够通断控制,本身就是节能。也就是p控制。要用到变频器就要用pi调节,这种调节控制适合于不能停机但需要调节的场合,比如生活用水的水泵、需要冷却的风机。
水井抽水目的是把水抽完,能够停机,用变频器和不用变频器,做功是一样的。所以,这种情况根本不需要变频器。
|
|
回复:中国的技术人员脑子跟进水似的,粘变频器就节能,那要看情况!
节能就意味要调节,调节不是非用变频器,水泵的通断本身就是调节,有必要用变频器吗。
|
|
回复:中国的技术人员脑子跟进水似的,粘变频器就节能,那要看情况!
不要这样贬低中国的工程技术人员嘛,只要电机没有满载运行,用变频器就可以节能,这是很正常的道理。通过调节水泵的起停或者阀门的开度,只能调节水压,并不代表节能!
|
|
回复:如果认为开断不是一种节能手段的话,只能说,第一:你不懂什么是节能.第二:你根本就不懂什么是变频调速!
|
|
回复:如果认为开断不是一种节能手段的话,只能说,第一:你不懂什么是节能.第二:你根本就不懂什么是变频调速!
难道你懂?!经常开断对电机和机械的影响难道你不知道?这一部分成本你就不计算了?
|
|
回复:别争了!通断和变频调速都是节能手段,只是在不同场合罢了,如果水位控制采用变频调速,就跟脱裤子放屁一样
别争了!通断和变频调速都是节能手段,只是在不同场合罢了。通断节能适合在电机能够停机,又不影响工作的断续工作状态。比如水位控制等。
变频调速节能适合在电机不能停机,停机意味影响工作的连续工作状态,比如生活用水的水泵控制等。
如果水位控制采用变频调速,就跟脱裤子放屁一样,多此一举。
|
|
回复:很形象,也很正确,p调节和pi调节都是节能手段!
|
|
回复:补充一点
此井在南方地区,地下水丰富,需要24小时不间断抽水,才能保证井下作业顺利进行。
|
|
回复:补充一点
1、如果是把水全部抽干事目的话,即使水抽不完,水泵就始终是在全功率状态下工作,使用变频器是不可能调速的,因为企业绝不可能允许水可以慢慢排除的。此时使用变频器是毫无意义的,因为,变频器所起的作用跟接触器的开关的作用是一样的。
2、如果要求水位保持一定的水位的话,使用变频器的意义也不大,使用变频器尽管可以保持水位一定,但水泵是不能停机的,而水泵的通断同样保持水位,只是在精度上比变频器稍差,从节能的角度是毫无意义的,节能只能在启动时会节点能,但和昂贵的变频器相比不过牛中一毛,还不如选用软启动器。
|
|
回复:谢谢zhangpeng,大家还有不同意见吗?
谢谢zhangpeng,我的观点也是和你一样,但是又不敢肯定,所以上网来问。你说的p控制和pi调节的概念能解释一下吗?另外矿井通风机有必要使用变频器吗?
|
|
回复:谢谢zhangpeng,大家还有不同意见吗?
zhangpeng说得对,变频器的应用是要分场合的,没有必要用变频器的地方就不要用,用软启动能实现的功能就用软启动,具体情况具体分析。
对于矿井通风机,出于安全角度,最好不用,用软启动即可。如果在确保安全的情况下,在设定空气压力下(风压),为了节能,可用变频器调节。
|
|
|