发表人:怪客不怪 发表时间:2006/6/6 16:16:00  

 

 本栏论题: 电容柜整改求教  [1959]

    电流约30A,在未投入任一路电容时COSφ值为0.3,投入1路后,COSφ指示为0.7左右,投入2路后COSφ指示超前0.5以上了,随即切除灯亮,切除1路.较多的时候1路电容都不能投入.经供电局的人多次检查确认无功电度表有功电度表接线无误,变压器为200KVA负载有机床,电焊机,空调照明等近段时间,有功电度表为3000kw_h,而无功却高达8000KVAR_h,现在的有功率为15~50kw,而夏天约为110~120kw.电容柜取样电流信号用的互感器为400/5A,电容器为14kvar,共6组.
    问1:哪些因数造成cosφ特低?
     2:此种现象怎么解决才能降低无功量.
    我认为(1):更换取样电流互感器400/5大了,换250/5
    (2):步进电容器值大改为5kvar,这样是否解决?
    急!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   
   

以下是关于《电容柜整改求教》论题的回复(共2篇)

回复人:fycbw 

 回复时间:2006/10/19 18:35:00

支持(269) | 反对(262)

 

    回复:电容柜整改求教

    1.200kVA变压器可以配套10*12kVar电容柜,
    2.取样互感器250/5或300/5,
    3.必须保证取样信号正确无误,这是关键,
    4.力率为0.90时,无功电量应为有功的一半左右.
    5.注意控制器的电压设定不能太低.

回复人:quesine 

 回复时间:2006/6/7 0:43:00

支持(296) | 反对(239)

 

    回复:电容柜整改求教

    KZ微机低压电动机保护器(优惠价:295元/含税)
    该保护器可取代全国98%以上厂家的电动机保护器产品。
    该保护器通过3C认证及电磁兼容性认证,质量稳定可靠。
    了解技术参数可点击http://www.kuixing.net/k/k.doc下载产品说明书及价格表。