电力变压器
1、电力变压器的技术数据:型号、额定容量Se、额定电压Ue1和Ue2、额定电流Ie1和Ie2、额定频率(fe)、额定温升、空载电流、空载损耗、阻抗电压Uk、短路损耗、电压比、冷却方式。
2、 实用计算:
(1)单相变压器额定容量计算:
Se=Ue1Ie1=Ue2Ie2
(2)三相变压器额定容量计算:
Se= √ 3Ue1Ie1= √ 3Ue2Ie2
三、常用设备
三、自耦变压器
1、自耦变压器可分为降压自耦变压器和升压自耦变压器,它可以制成单相的也可制成三相的。
2、自耦变压器的的结构图:
四、互感器
1、作用:使测量仪表和继电器与高压装置在电气方面很好地的隔离,以保证工作人员和设备的安全;使测量仪表标准化、小型化,可采用小截面电缆进行远距离测量;当电力系统发生短路故障时,使仪表和继电器的电流线圈不受冲击电流的影响而损坏;二次回路不受一次回路的限制,可采用星形、三角形或V形接法,因而接线灵活方便。
2、电流互感器基本参数:额定电压、额定电流比、准确度等级、额定容量、型号、极性标志。
3、电流互感器极性测试方法:直流法、交流比较法
4、电流互感器的使用注意事项:
(1)严禁运行中的电流互感器二次线圈开路;(2)选择电流互感器的变比要适当;(3)额定容量要大于二次负载总容量,以确保测量准确度等级;(4)一次绕组串接于线路中,二次绕组串接在测量回路中,接线时要注意极性正确,尤其是电能表、功率表极性不能接错;(5)电流互感 器的额定电压应与所运行的系统电压相适应;
(6)电流互感器二次应有一处可靠接地,以防一次、二次绕组之间绝缘击穿时,危及人身和设备安全。
5、电压互感器基本参数:额定电压、额定变比、准确度、额定容量。
6、电压互感器极性测试方法:直流法、交流差接法
7、电压互感器使用注意事项:1、运行中的电压互感器不允许短路,否则将会产生很大的短路电流,烧毁电压互感器;2、一次绕组并接在干线回路中,二次绕组并接在测量回路中,接线时要注意极性正确;3、额定电压应与所运行的系统相适应;4、电压互感器的二次侧必须有一处接地,以防一、二次绕组绝缘击穿而危及人身和设
备安全。
五、高压开关柜
1、作用:在电力系统正常工作状态下,起着接收和分配电能的作用;因系统故障时,起着保护、切断电源、迅速恢复正常运行的作用。
六、低压配电屏
1、用途:接受和分配电能的一种装置。一般由控制电器、保护电器、计量仪表、指示仪表及母线等组成。
七、高压隔离开关
1、用途:使一部分需要检修的电气设备与其他正在运行的电气设备相互隔离,并使工作人员可以看到明显的断口,以保证检修工作的安全。
注意:隔离开关没有专门的灭弧装置,不允许带负荷拉闸。因此必须在断路器切断后才能拉开隔离开关。
2、结构:支持底座、导电部分、绝缘部分、传动部分
八、高压负荷开关
1、用途:是一种可以带负荷分、合电路的控制电器,它具有结构简单、动作可靠、等价低等特点。
2、分类:自产气式、压气式、油负荷开关 SF6负荷开关。
3、结构:导电部分、灭弧装置、绝缘部分、传动部分、底座。
九、跌落式熔断器
1、用途:分是一种保护电器,当系统或电气设备发生过负荷或短路电流超过其熔丝熔断电流时,使熔体发热熔断,熔丝管自动跌落,切断电路,起到保护作用。
2、结构:导电部分、绝缘部分、熔丝管、固定部分
十、高压断路器
1、概述:它是变配电系统中关键设备之一,它既能切换正常的负载;也可在电路发生故障时,切断故障电路,承担着控制和保护的双重任务。大部分断路器能进行快速自动重合闸操作,在切除线路瞬间性故障后,能及时恢复正常运行。
十一、避雷器
1、用途:主要用于电气设备的大气过电压保护。
2、分类:保护间隙、管型、阀和氧化锌等。
3、避雷器与3~10KV变压器的是最大电气距离(m) |