发表人:zhanghu609 发表时间:2015/6/23 20:15:00  

 

 本栏论题: GE VersaMax 系列PLC 故障停运,没找到原因  [2170]

    帮帮我吧。
    工地有套GE VersaMax 系列PLC,CPU型号是CPUE05,程序自己编的,已经运转了一段时间了。最近操作员反映隔几天CPU停机,去检查发现CPU报故障,如图,没有IO故障。通过PME软件清除后,直接点运行还可以起来。
    故障表大概意思是:用户寄存器故障;看门狗超时。
   
    但是在操作4#电机时,偶尔还会出现上述的故障情况,大概十次出现一次。
    1.最初我认为是CPU坏了,400热线也是这么说,就更换了一个,还是如此。
    2.测量了4#机的运行信号和模拟量信号,电压都正常。
    3.测量了CPU和模块的供电,是24V正常,电源是通过UPS转到开关电源再到PLC的。(数字表看不出电机启动瞬间摆动)
    4.客服说可能是程序问题,但我的程序很简单,就启动三台电机而已,没复杂的运算和功能块。
   
    总之吧,我觉得一切正常,没查出来什么原因。
    哎,第一次出来接活就遇到这种事,今天被业主讲得很难堪,求大家帮分析一下原因吧。
    或者提供一下思路。

以下是关于《GE VersaMax 系列PLC 故障停运,没找到原因》论题的回复(共1篇)

回复人:zhanghu609 

 回复时间:2015/6/23 22:31:00

支持(324) | 反对(393)

 

    
   