帮帮我吧。
工地有套GE VersaMax 系列PLC,CPU型号是CPUE05,程序自己编的,已经运转了一段时间了。最近操作员反映隔几天CPU停机,去检查发现CPU报故障,如图,没有IO故障。通过PME软件清除后,直接点运行还可以起来。
故障表大概意思是:用户寄存器故障;看门狗超时。
但是在操作4#电机时,偶尔还会出现上述的故障情况,大概十次出现一次。
1.最初我认为是CPU坏了,400热线也是这么说,就更换了一个,还是如此。
2.测量了4#机的运行信号和模拟量信号,电压都正常。
3.测量了CPU和模块的供电,是24V正常,电源是通过UPS转到开关电源再到PLC的。(数字表看不出电机启动瞬间摆动)
4.客服说可能是程序问题,但我的程序很简单,就启动三台电机而已,没复杂的运算和功能块。
总之吧,我觉得一切正常,没查出来什么原因。
哎,第一次出来接活就遇到这种事,今天被业主讲得很难堪,求大家帮分析一下原因吧。
或者提供一下思路。 |