发表人:hsdjx88 |
发表时间:2007/8/2 15:13:00 |
|
|
| 本栏论题: |
如何用三菱FX2N控制三菱变频器 [3217] |
|
以下是关于《如何用三菱FX2N控制三菱变频器》论题的回复(共9篇) |
|
两种方法:
1、一种通过数字I/0和模拟量输出控制。
2、网络,变频器和fx2n必须有通讯卡和通讯模块,可以采用cc-link
|
|
|
关于FX2N-ROM-E1应用实例
对象:
① 三菱PLC: FX2N(V3.0以上版本) + FX2N-485-BD + FX2N-ROM-E1
② 三菱变频器: A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列
FX2N-ROM-E1是一种功能扩展存储器,首先它是16K步的EEPROM存储器,同时当其用在FX2N系列V3.0或以上版本的PLC(对应的序列号为15**** 或以后)上时,还可以使用扩展的EXTR(FNC.180)指令与三菱的变频器(最多8台)很方便地进行485通讯(当然还需要有FX2N-485-BD通讯扩展板)。
当使用软件输入EXTR指令时,GX Developer需要SW7或者以上版本,FX-PCS/WIN则需要3.10或者以上版本。
㈠ 对PLC的D8120(通讯格式)设置如下:
0000 1100 1000 0110
0 C 8 6
对应的含义是:波特率9600bps,7位数据位,1位停止位,偶校验。
㈡ 对变频器中的相关通讯参数设定如下:


㈢ 关于EXTR(FNC.180)指令的说明:
EXTR K10: 变频器监视
EXTR K11: 变频器运行控制
EXTR K12: 读取变频器参数
EXTR K13: 变频器参数写入
具体的梯形图程序如下:

当M1为ON时,马达正转。
当M2为ON时,马达反转。
D50中是当前变频器的运行频率。D51中是电流监视值。D52中是电压监视值。
|
|
|
能举个例子,用FX2N-485BD控制三菱E540变频器应用实例吗
|
|
|
哪位能用FX2N-485-BD跟三菱E540变频器通信应用举个实例
|
|
|
哪位能用FX2N-485-BD跟三菱E540变频器通信应用举个实例,我等用.谢谢
|
|
|