回复:OMRON
请问在C200H中如何进行小数的计算,使用MOV指令可以将一个负数的立即数传送到模拟量输出单元么,如何使用模拟量输出单元
1、输入左移16位,变成双字或根据需要进行左移n位,最后把结果右移m位(与运算过程有关)。这样就实现了小数运算,可以提高整个运算的精度。
2、是否现场需要+-10V的信号?如果是时,可以通过外不分流电路实现+-电压输出。如果通过MOV指令将负数输出到模拟量输出单元的相应地址,将出现不可预测的结果。这是因为模拟量输出单元的相应地址的范围是0-4000,取低十二位,高四位则无效。
3、对于C200H-DA004(电流输出单元),设置模块对应的IR区和DM区。主要设置量程和开通输出通道。C200H-DA003和C200H-DA001的设置与此类似。另外,在模块的底部有四个DIP开关,需要时也要用到
|