 本栏论题: 给水控制中虚假水位严重,如何解决?  [2124]

    单位锅炉,汽包压力稍微变化,水位就大起大落,如何解决这样的问题。

以下是关于《给水控制中虚假水位严重,如何解决?》论题的回复(共2篇)

回复人:szqsshp 

 回复时间:2007/8/22 23:09:00

支持(355) | 反对(611)

 

    在锅炉上多装几种水位检测仪器!定时冲洗水位计,观察分析看出实际的水位是多少!再控制给水流量,不至于满水或缺水!

回复人:woaiaiai 

 回复时间:2008/4/27 23:11:00

支持(382) | 反对(549)

 

    如果汽包压力波动是因为蒸汽用量变化引起的话可以采用普通的双冲量(汽包液位与蒸汽流量)或三冲量(汽包液位、蒸汽流量、给水流量)控制方法。要不加上汽包压力前馈控制方法试试看。
    纯纸上谈兵式建议,锅炉是高压容器,改控制方式要非常小心。