发表人:lddq |
发表时间:2007/11/24 15:51:00 |
|
|
根据配盘需要,我们想把交流接触器反着使用,即把出线端当作进线端,把进线端当作出线端,但不知这样是否可以,有没有什么弊端。肯请大侠指教。
|
|
以下是关于《交流接触器能否反着用》论题的回复(共31篇,分3页显示) |
可以的,考虑到实际的接线困难,所以一般都可以反着接,包括塑壳开关,框架PC断路器
|
|
小型的是无奈可行,但中、大型的则严重违犯安全规程从制度上讲是不行的,从技术上讲增加隐患(正常安装态断路时在弹簧作用下动端是张开的;反着用则动端是自然下垂的若遇无意外力或弹簧故障则易发生短路事故)。供参考。
|
|
60A以下可以用,60A以上不可以,原因鲍山居士已说了.但这样是违规操作.
|
|
从使用角度考虑是可以。但从安全角度考虑是严厉禁止的,如果一定要反向使用,就必须采用绝缘盖层并标识《有电危险>牌。
|
|
特殊情况下的临时急用状态是可以的;但若在正常情况长期应用状态则是严重违犯安全标准作业要求的!供参考。
|
|
|