 本栏论题: 求助高手,s7_300的模拟量问题  [1868]

    我用的CPU是315-2DP的,模拟量模块是6es7 331-7kf02-0ab0,接的是2线制压力变送器,模块里我S7里的设置都是用的4线制的,接线没有问题,电流在3.8-3.9MA,我把S7里边模块设置的Diagnostic Inter项打上钩后把硬件配置下载下去后CPU就报故障,不打钩就没事,最重要的是根本就取不上数来,我在S7里监控通道值总是7FFF,求助哪位高手能指点下问题出在哪儿了?或是哪儿没有设置?非常感谢!不过数字量是没有问题的

以下是关于《求助高手,s7_300的模拟量问题》论题的回复(共3篇)

回复人:化华化华 

 回复时间:2007/12/23 21:04:00

支持(475) | 反对(322)

 

    33858054来加到这个群吧.

回复人:舞者 

 回复时间:2012/3/19 10:23:00

支持(520) | 反对(438)

 

    全国【可编程序控制系统设计师】(plc)职业资格认证考试
    证书由国家人力资源和社会保障部颁发
    中英对照,全国通用,网上可查。
    报考联系人:曹老师
    15510078602,Q:1647833127
    http://www.zyzgjd.org/zyzgrz_03.html

回复人:eaglesky 

 回复时间:2012/6/7 17:30:00

支持(637) | 反对(481)

 

    接的是2线制压力变送器,模块里我S7里的设置都是用的4线制的,接线没有问题,
   
    --------------
    2线制的压力变送器用4线制取连接,还说没问题?