发表人:dojiya 发表时间:2008/1/5 15:23:00  

 

 本栏论题: 关于S7-400与S7-200的通讯地址问题  [1888]

    S7-400主站 S7-200从站
    QB0-QB31 对应 VB100-VB131
    IB0-IB31 对应 VB132-VB163
    但是我有一点不明白啊,输入I已经占用了0-31存贮空间了,那QB为什么还能占用0-31呢?难道这个和模块的绝对地址也就是过程映像输入输出的地址不同吗?谁能给我解释下呢?

以下是关于《关于S7-400与S7-200的通讯地址问题》论题的回复(共4篇)

回复人:zhangmin 

 回复时间:2008/1/5 15:47:00

支持(377) | 反对(276)

 

    对S7-400,一组是输入,一组是输出,S7-200正好相反。
    绝对地址是物理地址,对应内部的输入/输出存储器的地址可以随意修改。
    你说的I、Q都是内部存储器的地址,不是物理地址。

回复人:dojiya 

 回复时间:2008/1/5 22:29:00

支持(379) | 反对(804)

 

    楼上这么一说,也就是IB0与(I0.0-I0.7)没有关系是吧,那不是不对吗,这不是矛盾吗?我还是不懂哦!

回复人:goldern23 

 回复时间:2008/1/22 15:19:00

支持(458) | 反对(523)

 

    不懂

回复人:舞者 

 回复时间:2012/4/1 10:52:00

支持(349) | 反对(279)

 

    【可编程序控制系统(plc)设计师】专业学习和资格报考网:
    QQ,1647833127 http://www.zyzgjd.org/zyzgrz_03.html