发表人:lksjslpx 发表时间:2008/1/15 15:50:00  

 

 本栏论题: 我选择的PID数显调节仪对不对??  [1565]

    我选择的PID数显调节仪对不对??
    有一个溶媒反应罐,有液位检测传感器,在反应罐的进料管道上安装有调节阀。工艺要求根据液位信号连续控制调节阀。我是这样设计的:选择一台自整定PID调节仪,液位传感器输出的4到20mA信号输入到自整定PID调节仪,自整定PID调节仪显示液位数值,同时利用自整定PID调节仪的控制输出信号4到20mA信号去控制调节阀。不知道这样设计对不对??
    同时,我还想问:
    1、这种情况有没有必要一定要选用自整定PID调节仪?
    2、如果选用自整定PID调节仪,利用自整定PID调节仪4到20mA信号的变送输出信号而不是利用控制输出信号,可以不可以?
    3、如果不选用自整定PID调节仪,选用一台一般的数显控制仪,带4到20mA信号的变送输出,利用这个4到20mA信号的变送输出去控制调节阀,可以吗??
   

以下是关于《我选择的PID数显调节仪对不对??》论题的回复(共4篇)

回复人:小马哥1 

 回复时间:2008/1/15 16:04:00

支持(556) | 反对(396)

 

    选用PID调节器,这个方案是对的,但大才小用了
    1、没有必要
    2、看不懂这个问题,不知道你问什么
    3、利用数显仪表的上下限幅控制液位,最好方案。

回复人:lksjslpx 

 回复时间:2008/1/15 16:07:00

支持(255) | 反对(629)

 

    利用数显仪表的上下限幅控制液位,应该用电磁阀或其它开关阀,而现在工艺上用的的调节阀,再用数显仪表的上下限幅控制液位能行吗??

回复人:1明 

 回复时间:2008/1/15 18:06:00

支持(389) | 反对(373)

 

    可以,调节阀就用100%和0%两种状态

回复人:MQH1967 

 回复时间:2009/1/11 18:17:00

支持(260) | 反对(290)

 

    要看调节阀的接受信号是啥。