注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·NPN和PNP输出接近开关接线图
·请教PID自正定问题
·接近开关两种安装方式的区别
·热电偶电气控制接线图
·传送皮带胶带跑偏如何检测?应该采用什么传感器
·红外气体传感器应用于瓦斯发电
·讨教:自由口通讯的原理和具体范例?
·嵌入式PLC和普通PLC有什么结构和性能的区别
更多..
温控器-传感器工控博客
工程师
·天燃气等气体流量测量,你会选用什么形式的流量计?
·浮法玻璃工艺设备安装关键环节
·玻璃窑炉的主要技术指标
·浮法玻璃工艺技术方案
·传感器产业的未来格局
·几种常用流量计的介绍
·编码器
·格雷母线定位之布料小车
·特价抗强磁场干扰24V接近开关精度可达1%光电开关防水高速度传感器远距离检测漫反射式光电开关
·温湿度一体化变送器
·格雷母线定位之叶轮给煤机
·行车称重无线遥测调度系统
·接近开关的简单介绍
·图像传感器的发展及应用
·条码的意义
·什么是仪器校准
求职:部门主管(大学专科、工程师)
求职:企业主管(大学本科、工程师)
求职:产品销售(大学本科、其他)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
只测量蒸汽的瞬时流量,还用压力温度补偿吗?? 只测量蒸汽的瞬时流量,信号在控制室显示,业主要求只测量显示蒸汽的瞬时流量,不要求累积流量。 这种情况,还需要进行压力、温度补偿吗?
以下是关于《只测量蒸汽的瞬时流量,还用压力温度补偿吗??》论题的回复(共4篇)
回复时间:2008/1/16 11:29:00
支持(335) | 反对(550)
你选用什么流量计
回复时间:2008/1/17 8:45:00
支持(439) | 反对(377)
我选用的是涡街流量计。 只测量蒸汽的瞬时流量,还用压力温度补偿吗??
回复时间:2009/1/15 16:17:00
支持(672) | 反对(582)
测量原理跟被测介质密度无关的就不需要压力温度补偿。涡街流量计测量原理与被测介质密度无关。
回复时间:2011/1/18 17:13:00
支持(438) | 反对(373)
如果你只要求看个体积流量,是不用补偿的。 如果是恒压恒温供气,要看质量流量,可设一个固定值。 如果是饱和蒸汽。要看质量流量,一般做个压补。 如果是过热蒸汽,要看质量流量,那要加温压补偿了。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
KFD2-SR2-E
德国海德汉EQN42
编码器TIE38N
HS5936型振动测
高效脱硝氨水尿素喷枪
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳