发表人:154059387 发表时间:2008/2/22 22:08:00  

 

 本栏论题: 一个触摸屏问题  [1808]

    各位师长:
   
    我在制作CC-LINK实验台时,使用一个A900系列的触摸屏作为远程设备站 (通信模块为A8GT-J61BT15, 占用4个站, 起始站号是2)
   
   
    在触摸屏中写入画面以后发现所有指示灯都不能显示出来. 但是开关可以正常显示和使用.
   
   
    请问是不是触摸屏有一部分OS没有安装
   
    如果是,
   
    那么在这种情况下我们需要安装那些OS或者驱动.

以下是关于《一个触摸屏问题》论题的回复(共3篇)

回复人:wyx_228 

 回复时间:2008/2/25 9:27:00

支持(709) | 反对(558)

 

    你只需安装CC-LINK(RD)的通讯驱动,画面上无法显示指示灯证明两个问题:1、你的通讯不正常,参数设置存在问题;2、你的软元件制定存在问题。