发表人:mazujun 发表时间:2003/6/23 10:13:00  

 

 本栏论题: 请问S7-300中SM331模拟量模块,当输入为0-5V时,5V对应的数值量是7FFF还是6C00或其他,为什么?  [6126]

    问S7-300中SM331模拟量模块,当输入为0-5V时,5V对应的数值量是7FFF还是6C00或其他,为什么?

以下是关于《请问S7-300中SM331模拟量模块,当输入为0-5V时,5V对应的数值量是7FFF还是6C00或其他,为什么?》论题的回复(共8篇)

回复人:pengjun 

 回复时间:2003/6/24 9:38:00

支持(566) | 反对(409)

 

    回复:楼下的说的是对的,应该是32627(十进制)或7FFF(16进制),S7-300模拟存储区是16位的,1符号位,15数据位,15位的最大是32627或7FFF

    看看手册,很简单

回复人:xuancw 

 回复时间:2003/6/24 1:20:00

支持(578) | 反对(441)

 

    回复:10V对应6C00

    当用0_10V时,10V对应6C00,11.3V对应7FFF

回复人:dl_cui 

 回复时间:2003/6/23 10:33:00

支持(497) | 反对(1061)

 

    回复:0-32000

    0-32000

回复人:dl_cui 

 回复时间:2003/6/24 14:30:00

支持(488) | 反对(417)

 

    回复:27648

    对不起,是27648

回复人:mazujun 

 回复时间:2003/6/23 13:33:00

支持(425) | 反对(587)

 

    回复:为啥是32000,有这方面资料看吗?

    为啥是32000,有这方面资料看吗?

回复人:中国队他大爷 

 回复时间:2003/6/23 10:18:00

支持(857) | 反对(457)

 

    回复:S7-300没用过,西门子的模拟存储区应该是16位的,5V对应32627,S7-200是这样的

    S7-200是这样的

回复人:tim.xs 

 回复时间:2011/6/28 15:56:00

支持(384) | 反对(488)

 

    32767

回复人:tiezhu_c 

 回复时间:2012/11/5 11:38:00

支持(587) | 反对(504)

 

    331有0-5V的选择吗?

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳