发表人:HI 发表时间:2003/9/4 11:59:00  

 

 本栏论题: 您好请问ST200-221输入、出连线问题THANK YOU  [1897]

    您好
    请问西门子ST200-221-AC/DC/继电器连线问题,是否I/O输入一定要用DC 24V,CPU本机电源是否可以用AC220或DC 24V,那么CPU本机电源用AC220、I/O输入用DC 24V好,或是用一个AC220/DC 24V分别并联到CPU本机作本机电源和I/O输入好,请指教,多谢。

以下是关于《您好请问ST200-221输入、出连线问题THANK YOU》论题的回复(共2篇)

回复人:cg 

 回复时间:2003/9/4 16:15:00

支持(313) | 反对(415)

 

    回复:工作电源:AC220V。输入是DC24V,可以用PLC自身的直流电源。输出是触点,可以根据需要,可以是AC220V也可以是DC24V.

    

回复人:her 

 回复时间:2003/9/5 10:02:00

支持(264) | 反对(443)

 

    回复:多谢“cg”大哥指教。