发表人:feijin 发表时间:2009/1/30 20:45:00  

 

 本栏论题: 星三角型电机启动电流计算   [10497]

    电机三角运行,星形启动,启动电流是三角直接启动的1/3。
    你可以用功率/3/220/功率因数得三角运行电流再以1.5-2.5算出三角的启动电流。在乘1/3就是星型的启动电流。
   
    好象结果与三角运行电流差不多,就以额定电流选接触器和断路器好了。
   
    实际购买的星三角启动器的两个接触器是型号电流一样大的。就是运行额定电流选的。
   
   

以下是关于《星三角型电机启动电流计算 》论题的回复(共8篇)

回复人:笑谈 

 回复时间:2009/2/28 17:11:00

支持(488) | 反对(567)

 

    是这样的,谢谢楼主

回复人:stkl 

 回复时间:2011/8/5 21:03:00

支持(654) | 反对(832)

 

    我又长见识了

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/2/23 13:19:00

支持(451) | 反对(470)

 

    长见识

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/2/23 13:19:00

支持(1506) | 反对(367)

 

    谢谢楼主

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/2/23 13:20:00

支持(423) | 反对(583)

 

    学习过的

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/2/23 13:20:00

支持(426) | 反对(681)

 

    看看书吧

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/2/23 13:21:00

支持(411) | 反对(515)

 

    一看就知道了

回复人:wzh7244 

 回复时间:2013/2/23 13:21:00

支持(400) | 反对(417)

 

    谢谢