正泰DZ20-1250塑壳断路器,470KW负载,其中两台75KW同时星三角启动 [2624] |
正泰DZ20-1250塑壳断路器,470KW负载,其中有两台75KW同时星三角启动,是否行的通?望高手赐教,我在等 |
|
以下是关于《正泰DZ20-1250塑壳断路器,470KW负载,其中两台75KW同时星三角启动》论题的回复(共8篇) |
已经这样设计了,不知道会不会出问题,很是着急,知道的朋友告诉一声,谢谢!
|
|
当然要出问题,会烧电机的。
如果一台电机过载运行,1250A的断路器不会跳咋的,起不到保护作用,除非每个电机再加加热继电器保护。
你那个1250A的断路器仅仅起个开关或短路保护作用。
|
|
三凌FX1S系列可编程控制器:
求够三菱PLC、自动化、单片机、文本显示器、触摸屏、变频器、可编程控制器、编程软件、学习资料、电工电气。
FX1S10MR/MT-001、
FX1S-14MR/MT-001、
FX1S20MR/MT-001、
FX1S-30MR/MT-001、
简易型板式PLC,兼容三菱编程指令、软件。
工程师:陈平 135 3416 9009
QQ 873469554
|
|
谢谢三楼的回答,我的1250的断路器是作为总进线断路器的,我每台电机都有相应的断路器和热继电器,我是说这总进线断路器是否会在电机启动的时候跳闸?
|
|
我认为可以的,因为星三角启动电机的起动电流不大,不会造成DZ20-1250跳闸的.
|
|
不太安全,启动时有时会跳闸。我在实操上碰过类似的。
|
|
|