发表人:spryice 发表时间:2009/8/24 17:15:00  

 

 本栏论题: 如何整点启动归档?  [1105]

    如何整点启动归档?
   
    在"Global Script"下的Project functions编写函数:cyclicarchive
    BOOL cyclicarchive()
    {
    #pragma code ("kernel32.dll");
    void GetLocalTime (SYSTEMTIME* lpst);
    #pragma code();
    SYSTEMTIME time;
    Int t1;
    GetLocalTime(&time);
    t1=time.wMinute;
    if(t1==00)
    {
    SetTagBit("startarchive",1);
    return(BOOL)(GetTagBit("startarchive"));
    }
    }
    在Tagloging中的"Properties of process tag"中的"Archive Tag"tab下的Archiving type选择Cycle-selective,在"Event"标签下的"Start Event"内选择cyclicarchive函数。