 本栏论题: 隔离栅、安全栅、隔离器有什么区别?  [3924]

    安全栅:
   
    限制进入现场的能量,即限压限流,使现场线路无论在何种状态下都不会产生火花,从而不会引发爆炸,这种防爆方式就叫本质安全。
   
    隔离栅:
   
    隔离式安全栅,即在安全栅的基础上加入了隔离功能,可以防止地环电流对信号的干扰,同时保护系统不受来自现场危险能量的影响。比如现场线路窜入了一个大电流,会打坏隔离栅而不会影响IO。
   
    隔离器:
   
    可以理解为不具备安全栅功能的隔离器,即只有隔离功能,防止信号干扰,保护系统IO,但不提供本安回路。用于非防爆场合。

以下是关于《隔离栅、安全栅、隔离器有什么区别?》论题的回复(共5篇)

回复人:laifangjun 

 回复时间:2017/12/11 23:57:00

支持(506) | 反对(509)

 

    隔离器主要作用是隔离现场一次设备中的干扰信号,可以防止信号扰动、不准等问题;
   
    隔离式安全栅作用是隔离危险区和安全区之间的危险电压达到防爆目的。一般常规场合都可使用隔离器;隔离式安全栅用在有危险防爆场合的现场。

回复人:laifangjun 

 回复时间:2017/12/11 23:59:00

支持(544) | 反对(616)

 

    安全栅分为两种:一种是齐纳安全栅,一种是隔离安全栅。所以说隔离栅就是安全栅的一种。
   
    齐纳式安全栅 :
     
    电路中采用快速熔断器、限流电阻或限压二极管以对输入的电能量进行限制,从而保证输出到危险区的能量。它的原理简单、电路实现容易,价格低廉,但因由于其自身原理的缺陷使其应用中的可靠性受到很大影响,并限制了其应用范围,其原因如下:    
    1、安装位置必须有非常可靠的接地系统,并且该齐纳式安全栅的接地电阻必须小于1Ω,否则便失去防爆安全保护性能,显然这样的要求是十分苛刻并在实际工程应用中难以保证。
    2、要求来自危险区的现场仪表必须是隔离型,否则通过齐纳式安全栅的接地端子与大地相接后信号无法正确传送,并且由于信号接地,直接降低信号抗干扰能力,影响系统稳定性。
    3、齐纳式安全栅对电源影响较大,同时也易因电源的波动而造成齐纳式安全栅的损坏。
   
    隔离式安全栅
   
    采用了将输入、输出以及电源三方之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求。与齐纳式安全相比,虽然价格较贵,但它性能上的突出优点却为用户应用带来了更大的受益:
    由于采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。
    对危险区的仪表要求大幅度降低,现场无需采用隔离式的仪表。

回复人:laifangjun 

 回复时间:2017/12/12 0:01:00

支持(493) | 反对(756)

 

    隔离器就是一个隔离的作用,没有防爆的要求,用于信号隔离,保护系统。一般用安全栅的场合都是防爆区域内,要构成一个本安回路,采用安全栅限能,保护系统和现场。

回复人:laifangjun 

 回复时间:2017/12/12 0:04:00

支持(495) | 反对(728)

 

    信号隔离器与信号隔离安全栅
   
    一、两者的定义
   
    信号隔离器:一般指弱电系统中的信号隔离器,既保护下级信号系统不受上级系统影响和干扰。
   
    信号隔离安全栅:接在本质安全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压或电流限制在一定安全范围内的装置。
   
    安全栅是一种统称,分为齐纳式安全栅和隔离式安全栅,隔离式安全栅简称隔离栅。
   
    二、两者的工作原理
   
    1、信号隔离器工作原理
   
    首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理,保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。
   
    2、齐纳式安全栅的工作原理
   
    安全栅的主要功能就是限制安全场所的危险能量进入危险场所,及限制送往危险场所的电压和电流。齐纳管Z用于限制电压,当回路电压接近安全限压值时,齐纳管导通,使齐纳管两端的电压始终保持在安全限压值以下。电阻R用于限制电流,当电压被限制后,适当选择电阻值,可将回路电流限制在安全限流值以下。 保险丝F的作用是防止因齐纳管被长时间流过的大电流烧断而导致回路限压失效。当超过安全限压值的电压加在回路上时,齐纳管导通,如果没有保险丝,流经齐纳管的电流将无限上升,最终烧断齐纳管,使回路失去限压。为确保回路限压安全,保险丝的熔断速度要比齐纳管可能被烧断的速度快十倍。
   
    3、隔离式信号隔离安全栅的工作原理
   
    与齐纳安全栅相比,隔离式安全栅除具有限压与限流的作用之外,还带有电流隔离的功能。隔离栅通常由回路限能单元、电流隔离单元和信号处理单元三部分组成,回路限能单元为安全栅的核心部分。此外,辅助有用于驱动现场仪表的回路供电电路和用于仪表信号采集的检测电路。信号处理单元则根据安全栅的功能要求进行信号处理。
   
    三、两者的功能及优点
   
    1、信号隔离器功能
    (1)保护下级的控制回路;
    (2)消弱环境噪声对测试电路的影响;
    (3)抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀、PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。
   
    2、隔离式安全栅
    采用了将输入、输出以及电源三方之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求。与齐纳式安全相比,虽然价格较贵,但它性能上的突出优点却为用户应用带来了更大的受益。
   
    (1)由于采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。
    (2)对危险区的仪表要求大幅度降低,现场无需采用隔离式的仪表。
    (3)由于信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。
    (4)隔离式安全栅具备更强的输入信号处理能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等信号,这是齐纳式安全栅所无法做到的。
    (5)隔离式安全栅可输出两路相互隔离的信号,以提供给使用同一信号源的两台设备使用,并保证两设备信号不互相干扰,同时提高所连接设备相互之间的电气安全绝缘性能。
   
    因此,对比齐纳式和隔离式安全栅的特点和性能后可以看出,隔离式安全栅有着突出的优点和更为广泛用途,虽然其价格略高于齐纳式安全栅,但从设计、施工安装、调试及维护成本来考虑,其综合成本可能反而低于齐纳式安全栅。在要求较高的工程现场几乎无一例外地采用了隔离式安全栅作为主要本安防爆仪表,隔离式安全栅已逐渐取代了齐纳式安全栅,在安全防爆领域得到了日益广泛的应用。

回复人:dafeng201009 

 回复时间:2020/5/29 15:14:00

支持(374) | 反对(546)

 

    文章说的很详细

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳