发表人:一位初学者 发表时间:2004/2/20 9:36:00  

 

 本栏论题: 刚刚接触plc,请问什么情况选择继电器输出?什么情况选择晶体管输出?  [3812]

    希望多多交流

以下是关于《刚刚接触plc,请问什么情况选择继电器输出?什么情况选择晶体管输出?》论题的回复(共6篇)

回复人:十八子 

 回复时间:2004/2/24 15:51:00

支持(549) | 反对(556)

 

    回复:你可以这样!

    你要搞清是感性负载还是阻性或容性?如果是1.5A以下的感性负载,哪种都可以。超过1.5A最好外挂一继电器,否则PLC输出易损!如果采用继电器输出的,最好在COM处加一小继电器!我一直使用继电器输出的,外接+24V小继电器,并在小继电器的输出部分加装小继电器!

回复人:朱宇军 

 回复时间:2004/2/23 11:16:00

支持(476) | 反对(495)

 

    回复:个人认为:最好采用晶体管输出,外挂小型继电器的方式最好

    个人认为:最好采用晶体管输出,外挂继电器的方式最好

回复人:yshong711 

 回复时间:2004/2/21 14:09:00

支持(463) | 反对(445)

 

    回复:这样

    输出点启停的频率不是很高或所带负载为大电流(2A)时用继电器输出,晶体管输出时的输出点频率响应较快或负载电流不是很大(0.8A)时用,晶体管输出为无触点输出,输出电流为直流,一般寿命比较长。

回复人:a_tie 

 回复时间:2004/2/21 10:17:00

支持(545) | 反对(646)

 

    回复:个人认为:小点数,输出形式(电压形式)统一采用继电器输出,不统一最好采用晶体管输出

    

回复人:段杰 

 回复时间:2004/2/20 15:50:00

支持(436) | 反对(435)

 

    回复:

    它们都能实现相同的功能,晶体管的比较便宜。
    这是我的观点如不对请各位老师多指教

回复人:damowuji 

 回复时间:2009/3/24 12:07:00

支持(839) | 反对(453)

 

    功率大小