发表人:wzwbjjm 发表时间:2009/9/19 23:58:00  

 

 本栏论题: 用非常规方法把两台UPS拼成一台,ups高手来看一下是否可行  [2282]

    
    我单位有两台西门子UPS,
    型号1:S5220(电池46节12V-38安时)充电模块坏了,逆变模块能正常工作。
    型号2:S5240(电池46节12V-24安时)逆变模块坏了,但充电模块能正常工作。
    上述两台机子的输入电压都是380伏的,输出和充电电压也是一样的。
    由于上面两台机子的容量不一样,模块不能互换,现想把两台用非常规方法拼成一台用,做法如下:
    用s5240的机子对S5220机子的电池充电,解决S5220的机子不能充电问题,由于S5220逆变模块能正常工作,这样就能保证S5220能正常工作,保证S5220后端的负载能不间断供电。
    上述方案是否可行?有何风险?请高手指点。
    我的QQ是398091079

以下是关于《用非常规方法把两台UPS拼成一台,ups高手来看一下是否可行》论题的回复(共2篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/21 11:25:00

支持(562) | 反对(394)

 

    易展成立五周年,50万回馈新老客户!易展旗下有仪表展览网,电子展览网,工控展览网、环保及易展国际等24个行业网站。活动官方网站:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:glenxu 

 回复时间:2013/10/4 18:48:00

支持(389) | 反对(521)

 

    仅将输出模块坏了的UPS电池在电压接近时并联在一起就可以了,不需要很复杂。