    现在有一个控制过程中的故障现象,希望有从事 PLC 工作的朋友帮忙看看:
    --系统硬件:A-B 系列 SLC 5/02 (配套软件 RSLOGIX 500)
    ---- 1746-NI8 和 1746-IB16 若干
    --故障描述:系统停止控制过程
    ---- SLC 显示灯 “FLT”闪烁
    ---- 处理器记录的错误代码为 58H (从该代码来看
    ----是说一个I/O模块有报警,该模块的故障位被置为 1)
    我现在没有想通这种间歇性的故障是由什么原因引起的,不知道哪位朋友可以
    帮忙解释一下。谢谢!(有愿意讨论 AB 系列 PLC 的朋友,欢迎和我联系
    isearthling@163.net )
    --
    学不可以已
   
   
   

以下是关于《AB 公司 SLC 500 系列的一个问题》论题的回复(共4篇)

回复人:LICHUNJIE 

 回复时间:2002/4/28 20:23:00

支持(409) | 反对(660)

 

    回复:AB 公司 SLC 500 系列的一个问题

    IF THE PROGRM IS LOSEN,PLEASE CHECK CPU。
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 19:51:00

支持(383) | 反对(434)

 

    回复:AB 公司 SLC 500 系列的一个问题

    最有可能:IO模块硬件故障。
    解决办法:按错误代码的说明,拔下该位置的模块(注意先停电),再上电看看。
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 19:51:00

支持(412) | 反对(623)

 

    回复:AB 公司 SLC 500 系列的一个问题

    我觉得你的机器中的硬件可能坏了。
   
   
   

回复人:apchywenbo 

 回复时间:2012/8/1 9:21:00

支持(342) | 反对(305)

 

    看看你的第一个模块的状态!
   