本单位传送带需要判断方向,单位交给我任务,我采用光电编码器测速+PLC,可以做到测速,但如何判断方向呀。
小女子寻求各位大哥哥帮助。 |
|
以下是关于《征求“传送带电机需要正反转判断”方案》论题的回复(共29篇,分2页显示) |
回复:征求“传送带电机需要正反转判断”方案
能把你的程序提供给我吗,大姐!
|
|
回复:征求“传送带电机需要正反转判断”方案
在风扇罩上加上A、B两个接近传感器,相应的在电机风扇上加两个感应片(很容易做到的),然后将传感器输出接入PLC,剩下就是编程了!
|
|
回复:征求“传送带电机需要正反转判断”方案
谁有这个方面的西门子PLC 程序呀,能不能给兄弟一份,谢谢! rono007@126.com
|
|
回复:判别方向
采用2相高速计数器,通过相应的计数方向标志特殊寄存器即可,例如:三菱的FX系列PLC的高速计数器C255,通过检查M8255的状态便知计数器的方向,若M8255=ON为减1计数器,M8255=OFF为加1计数器,从而可判断电机的转向。
|
|
回复:12
变频器的转向可以设定成单向,设定好后,怎么可能出现反转呢。
|
|
回复:开心点
采用增量型编码器,可解决速度及方向的监控
|
|
回复:帮帮你
好象简单的问题你们复杂化了
要判断方向最简单的是根据其吸合的接触器来判断方向。
想用旋转编码器也可以啊,“土而克”的旋编自己旧带方向输出
|
|
回复:谢谢你的提示!
谢谢你的提示!
我们单位的传动控制使用的是变频器,要求精确检测速度,但同时要求不能反向,反向必须报警,我认为用A/B测速兼测向好。
不过,还要谢谢你的提示!
|
|
回复:看你对A/B相计数(相位差计数)的理解!!!
还是我来告诉你吧!
很多朋友对A/B相计数(相位差计数)存在很大的误区,普遍理解为PLC利用A/B相位差(也就是90度)来计数的。
这可就大错了!
A/B相计数和单相计数从计数方面都是一样的,PLC都是单相计数。
不同点:
1、单相计数在PLC中只能增计数或者减计数,这能选择其一。
2、A/B相计数在PLC中能够根据相序,来决定由哪一相。如果A相超前,PLC就由A相计数,是增计数,电机转速的采样值由于是增计数,就是正数。如果B相超前,PLC就由B相计数,是减计数,电机转速的采样值由于是减计数,就是负值。
如果要求判断电机的正反向,就必须采用A/B相计数。因为,plc能够判断决定是A相计数,还是B相计数。PLC采样值就有正负之分。正数自然是正转,负数自然是反转。
就是这样简单!!!!
|
|
回复:正**反方向识别
我赞成兄弟观点,现有PLC大多都有A/B相计数功能.
|
|
回复:请教cj,单相计数如何判断方向?
非常佩服你的见解,我也明白了。
但是如果现场检测编码器不具备A/B,或者PLC没有A/B技术功能,那么如何判断电机方向呢?
请教小弟一招!
|
|
回复:这里的确有非凡不俗之人!
太精彩了。我明白了。
如何称呼你!老师还是大哥哥!
|
|
|