发表人:tangfan |
发表时间:2005/7/1 10:05:00 |
|
|
本栏论题: |
继电器PLC能用高速输出吗? [15094] |
|
以下是关于《继电器PLC能用高速输出吗?》论题的回复(共28篇,分2页显示) |
回复:继电器PLC能用高速输出吗?
关键是不能大于继电器的最高通断頻率,FU则会出问題.
|
|
回复:继电器PLC能用高速输出吗?
PLC系统要求高速输出的输出点为晶体管类型,不能用继电器型,因为继电器是有寿命的.另外,有的PLC要求高速输出只针对某个点.如西门子S7200要求高速输出到Q0.0或Q0.1
|
|
回复:我就遇上过
即使限制了输出频率,当时能正常。但不用多久就为出现接触问题,即偶尔不能正常动作。影响控制。所以我个人建议,遇上这个问题最好采用晶体管输出的。
|
|
回复:可以!但要小心
继电器和晶体管、可控硅PLC之间的差距仅仅在I/O上,其内部结构,甚至内部系统程序基本都是一样。
继电器PLC完全可以用高速输出指令,但是要小心,也就是高速输出脉冲的周期时间不能太小,否则,继电器烧毁。
|
|
回复:质疑!
按照你的说法,这不是PLC的bug吗?谁能保证所有技术人员小心,plc制造商不会不考虑这一点吧。
|
|
回复:如果你不相信的话,可以试试
如果你不相信的话,可以试试,不过可要注意脉冲周期呀!不能太小了.
|
|
回复:不能!如果能,继电器不就完了
不能!如果能,继电器不就完了
|
|
有条件的可以试一下,拿个普通的继电器plc试一下。也许会有新的发现哦
|
|
一般来说不能用,可用晶体管输出,去看输入模块手册,上面有继电器或晶体管输出的最大频率。
|
|
晕,如果用继电器输出,还要考虑脉冲周期,还怎么用高速啊,应该都是采用晶体管输出的
|
|
|