发表人:lufengyu |
发表时间:2006/1/23 12:20:00 |
|
|
本栏论题: |
MMC卡在S7-300中起到什么作用? [25727] |
MMC卡在S7-300中起到什么作用?没有MMC卡PLC能工作吗? |
|
以下是关于《MMC卡在S7-300中起到什么作用?》论题的回复(共34篇,分3页显示) |
回复:MMC卡在S7-300中起到什么作用?
并不是所有 siemens s7-300都需要MMC卡,仅仅适用S7-314 以上版本,按需分配!
|
|
回复:22
是的
年前的时候我参加西门子的产品发布会,也是刚听说的
,没用过
|
|
回复:看看这里吧
MMC卡是西门子新型PLC的程序、数据的存储体,目前应用于以下几种PLC产品:
订货号 产品名称
6ES7 314-1AF10-0AB0 新型CPU 314
6ES7 315-2AG10-0AB0 新型CPU 315-2DP
6ES7 312-5BD00-0AB0 CPU 312C
6ES7 313-5BE00-0AB0 CPU 313C
6ES7 313-6CE00-0AB0 CPU 313C-2DP
6ES7 313-6BE00-0AB0 CPU 313C-2PTP
6ES7 314-6CF00-0AB0 CPU 314C-2DP
6ES7 314-6BF00-0AB0 CPU 314C-2PTP
6ES7 613-1CA00-0AE3 C7 613
6ES7 635-2EC00-0AE3 C7 635 OP
6ES7 635-2EB00-0AE3 C7 635 OP
6ES7 151-7***-0AB0 ET200S withCPU
注:以上产品的订货号会因为产品软硬件的升级略有调整,产品特性以产品名称为准。
1.在定购以上产品时,PLC本身不带有MMC卡,所以为了正常使用PLC,您必须根据您工程项目实际需求定购一个大小适用的MMC卡,如果您的PLC上未插入MMC卡,你是无法将STEP7中的程序和数据下载下去的,同时你应当注意,不能带电插拔MMC卡,否则会丢失程序或损坏MMC卡。
2.在Simatic manager中,选择一个程序块下载,则该块被下载到MMC卡中,如果在窗口左边的树型图中选中Block文件夹进行下载,则所有的块被下载到MMC卡上,MMC中原有的信息将被覆盖,向MMC卡读写数据或下载程序的次数不受限制。
3.除过CPU中集成的SFB/SFCs块外,MMC当中其他的块可被在线删除。
4.对某些CPU用新版MMC卡(6ES7 953-XXX10-0AA0)替代旧版MMC卡(6ES7 953-XXX00-0AA0)时需要升级PLC的OPERATING SYSTEM。升级时需要使用PG(6ES7798-0BA00-0XA0)或带USB口的编程器(6ES7792-0AA00-0XA0),通过STEP7 MANAGER窗口中的菜单功能“PLC/UPDATE OPERATING SYSTEM”将CPU_HD.UPD文件写到MMC卡上,CPU_HD.UPD文件可以在www4.ad.siemens.de网站上下载得到。
5.MMC卡作为CPU的装载内存(Load Memory),在为您的CPU选型MMC的时候,我们建议您所选的MMC卡一定要大于等于您所选定的CPU工作内存的大小(work memory),最好比工作内存大一些,但如果您的应用中,PLC工作时要使用大量的过程数据,历史数据,配方数据等或控制工艺中存在较多的用户程序块、STEP7中的应用功能块(如FB41、FB42等)时,建议选用2-8M的MMC卡,但请注意只有314、315-2DP、C7系列的PLC支持8M的MMC卡。
6.MMC卡是装载内存,所以不能够在上位机中的组态软件中直接读取MMC卡上的数据值(DB块中的数据),组态画面读取的是PLC RAM内存中的数据。
7.在西门子的PLC上必须使用西门子专用的MMC卡,如下表中所列出的,不能使用数码相机、移动电话或PDA等数码产品使用的通用型MMC卡。
The order numbers for MMC cards are in the following table:
Micro Memory Card / S7-300 Order number
64 Kbytes 6ES7 953-8LF11-0AA0
128 Kbytes 6ES7 953-8LG11-0AA0
512 Kbytes 6ES7 953-8LJ11-0AA0
2 Mbytes 6ES7 953-8LL11-0AA0
4 Mbytes 6ES7 953-8LM11-0AA0
8 Mbytes 6ES7 953-8LP11-0AA0
|
|
回复:再次请教:如何选择MMC的容量,毕竟mmc不便宜呀
再次请教:如何选择MMC的容量,毕竟mmc不便宜呀
|
|
回复:作用很大,没有不行
MMC起到两个作用,一个用来装载程序和系统配置,一个用来记录数据。
没有它,PLC就不能工作
|
|
回复:错
俺就重来不用,设备好好的。它是备份用户程序用滴,程序丢失后或清掉后自动载入PLC
|
|
回复:需要,没有MMC不行的
需要,没有MMC不行的
|
|
回复:no!现在西门子PLC没有MMC无法运行
no!现在西门子PLC没有MMC无法运行
|
|
回复:我维护2003年的PLC,313、314、315都有,四台独立单体设备,重来都每未使用MMC
我一直维护西门子系列2003年左右的PLC,S7-417、S7-414、S7-313、314、315、C7-626、634都有,四台独立单体设备使用了S7-313、314、315,重来都不需要使用MMC的!
难道?···s7-300系列最近两年该型了吗?怎么该的,请赐教!
|
|
回复:已经改型一两年了,没有不能工作,感觉最大的好处是不用电池了
已经改型一两年了,没有不能工作,感觉最大的好处是不用电池了
|
|
|