|
|
|
发表人:cxmcxm0205 |
发表时间:2002/6/19 18:08:00 |
|
|
本栏论题: |
谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!! [83945] |
我正在做工程,急需知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
|
|
以下是关于《谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!》论题的回复(共142篇,分10页显示) |
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
请问一下;KVA和KW之间的换算,谢谢
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
软启动的型号有好多种,主要看你的负荷启动是轻载还是重载,根据不同的启动方式而定,毕竟电控设备也要以节约成本为主.如果财力雄厚的话,当然选好的要可靠多了.
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
这可没有规定,首先要考虑变压器的容量,和启动电流是否对电网造成冲击。
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
45kw
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
与你的电原容量有关,论谈里就有自己找吧
|
|
回复: 一般45KW以上的电机可采用软启动
380V200KW电机是直接起动,因该是高压启动的,低压不可能直接启动,对电网的冲击很大,承受不了。也可能用的是降压装置启动的。
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
多大功率电动机需要加软启动器,是根据变压器的容量来计算的,能不提供更多的资料
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
一般来说11KW以上用降压启动,55KW以上的就要考虑用变频器或软启动器了.
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
第一、要根据变压器容量;第二、变压器距电机的长度,导线的截面。我厂380V200KW电机是直接起动的。
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
如果你的机器要求平稳启动,一般都要加;
而如果你的机器可以承受冲击启动,一般在22千瓦以上才予以考虑,当然如果供电变压器容量不够在一下也有加的需要
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
一般45KW以上的电机可采用软启动。除了绕线式电机不能采用软启动以外,其他的电机只要成本允许都可以采用软启动启动。
|
|
回复:一般45KW以上的电机可采用软启动。除了绕线式电机不能采用软启动以外,其他的电机只要成本允许都可以采用软启动启动。
何谓绕线式电机,绕线式电机为何不能采用软启动?
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
K系列微机低压电动机保护器
适用于380V低压系统,作为低压电动机馈线终端的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。除了先进的电动机保护、监控功能,还提供了设备维护和运行的记录、跳闸记录以及额定参数等重要信息,为现代化的设备管理带来很大的便利。“tE时间保护”符合有关增安型防爆电动机过载保护的国家标准(GB3836.3-2000)
本产品严格执行CCC、EMC技术标准生产
资料下载地址 http://www.quesine.cn/k.doc
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
按照规定22KW以上电机就应该软起,可各行各业对设备的要求有不一样,一般22KW以上对电网的冲击>=百分之十必须软起
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
用不用软启动,要看负载是轻载还是重载启动,软启的启动转矩不如直接启动大,如果一定要用,要选容量大一些的,否则会启动困难。
|
|
|