·模拟量和开关量在一个控制柜中,柜内接线电线、接线端子有什么要求
·施耐德低压电气技术问答507题
·变压器的故障分析及处理
·防暴电器在结构上和普通电器有和区别?
·常见电工接线实际布线图(多图)
·接地和接零有什么区别!
·请教关于温度变送器的问题,谢谢!
·全集成PFS控制法、温度直接控制型(DTC)天燃气玻璃窑炉控制系统
更多..
李女士工控博客
助理工程师
·玻璃的缺陷和产生的原因
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·热继电器的选择
·浅谈降低设备维修费用
·关于隔离开关的发展趋势
·电线额定承载电流计算
·IP防护等级详解
·封闭式母线槽的应用技术探讨
·电路基本知识——电容
·线槽内允许容纳塑料绝缘电线根数
·如何鉴别可控硅的三个极
·双向可控硅控制线路检修一例
求职:售后服务(中技、技术员)
求职:电气安装(中技、技术员)
求职:产品销售(大学本科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
都是3P开关,只能切断电源,N线是否也切断,这样不是更安全吗?
以下是关于《切断电源是否也要切断N线?》论题的回复(共33篇,分3页显示)
共3页 第1页 末页 下一页
回复时间:2006/4/23 15:33:00
支持(1720) | 反对(1098)
回复:切断电源是否也要切断N线? 这要看变压器的中性点是什么接地方式
这要看变压器的中性点是什么接地方式
回复时间:2006/4/7 13:39:00
支持(1171) | 反对(1333)
回复:切断电源是否也要切断N线? 在低压中,N线可以不断开 `,但有特殊要求的,例如:带滤波的,可能影响到,有时候需要断
在低压中,N线可以不断开 `,但有特殊要求的,例如:带滤波的,可能影响到,有时候需要断
回复时间:2005/9/20 23:24:00
支持(1141) | 反对(1375)
回复:切断电源是否也要切断N线 规程要求必须要一起切断。
规程要求必须要一起切断。
回复时间:2005/9/20 2:05:00
支持(1192) | 反对(1232)
回复:看情况 三相四线制,不能切断N线,因为N线不仅仅是零线,而且有接地保护作用。 三相五线制,可以切断N线。因为已经有专用的接地保护线PE。
三相四线制,不能切断N线,因为N线不仅仅是零线,而且有接地保护作用。 三相五线制,可以切断N线。因为已经有专用的接地保护线PE。
回复时间:2006/4/22 15:46:00
支持(1394) | 反对(1474)
回复:看情况 你好老师。。。 呵呵这样称呼你不知道愿意吗? 我觉得你经验很硬。。想象你学习。。。。 QQ:6654413 邮箱:55300508@163.com
你好老师。。。 呵呵这样称呼你不知道愿意吗? 我觉得你经验很硬。。想象你学习。。。。 QQ:6654413 邮箱:55300508@163.com
回复时间:2006/4/11 23:46:00
支持(1940) | 反对(1518)
回复:看情况 三相五线投制和三相四线制都统你三相四线吧!
三相五线投制和三相四线制都统你三相四线吧!
回复时间:2007/4/22 11:11:00
支持(1138) | 反对(1240)
三相四线制,不能切断N线,因为N线不仅仅是零线,而且有接地保护作用。 三相五线制,可以切断N线。因为已经有专用的接地保护线PE。 虚怀若谷人!
回复时间:2007/4/27 17:31:00
支持(1352) | 反对(1093)
或者说:TN-C系统坚决不能用切断N线的四极开关,TT系统可以采用,TN-C-S和TN-S则看情况。考虑因素有两个,首先是安全性,切断零线后会断掉全部电气连接,但如接地系统不同则很有可能会断掉保护地线;其次是可靠性,零线一般流过电流较小,电弧对氧化层的消蚀作用较小,容易在触头处出现氧化等故障,所以时间长可能会使四极断路器零线相出现接触不良乃至烧毁。因此,需要考虑实际要求 http://lifo.51.net
回复时间:2007/5/21 16:09:00
支持(1219) | 反对(1294)
不错,顶
回复时间:2007/7/6 20:37:00
支持(1125) | 反对(1191)
不能切断N线
回复时间:2007/7/17 23:52:00
支持(1053) | 反对(1249)
回复时间:2007/7/17 23:53:00
支持(1037) | 反对(1572)
回复时间:2007/7/17 23:54:00
支持(1189) | 反对(1035)
回复时间:2007/7/17 23:55:00
支持(986) | 反对(1135)
回复时间:2007/7/17 23:57:00
支持(1199) | 反对(1041)
共3页 第1页 末页 页次: 1 2 3 页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
FH.PC柜
韩荣系列传感器
铜铝过渡排
照明节电器
宽电压输入隔离单/双
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳