注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·18根240的电缆全部粘上了[讨论]
·3孔插座,地线、接零线、相线怎么接的
·电流互感器精度等级5p20是什么意思?
·电力规划各级电压线路输送能力一览
·【分享】低压电器的分类方法
·电流互感器LZZBJ9-12 400/5A 0.2S/0.5/5P20各个参数代表什么意思?
·是印刷上错误还是境界未到。
·求助!!哪个帮我分析这段三菱PLC程序
更多..
黑客帝国工控博客
技术主管
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·玻璃的缺陷和产生的原因
·有机车间低压电气设计(防爆)
·关于隔离开关的发展趋势
·热继电器的选择
·怎样提高设计与安装的工作效率
·IP防护等级详解
·个人观点:没有配过电控柜和参与过施工的技术人员不是一名合格的电气技术人员
·光敏二极管的结构和原理
·电缆选择注意事项
·几例由控制电缆线引起的设备故障及处理
·电抗器的作用
·变压器的连接组别的表示方法
求职:部门主管(大学专科、工程师)
求职:电气维护(大学专科、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
都是3P开关,只能切断电源,N线是否也切断,这样不是更安全吗?
以下是关于《切断电源是否也要切断N线?》论题的回复(共33篇,分3页显示)
共3页 第1页 末页 下一页
回复时间:2006/4/23 15:33:00
支持(1588) | 反对(995)
回复:切断电源是否也要切断N线? 这要看变压器的中性点是什么接地方式
这要看变压器的中性点是什么接地方式
回复时间:2006/4/7 13:39:00
支持(1043) | 反对(1200)
回复:切断电源是否也要切断N线? 在低压中,N线可以不断开 `,但有特殊要求的,例如:带滤波的,可能影响到,有时候需要断
在低压中,N线可以不断开 `,但有特殊要求的,例如:带滤波的,可能影响到,有时候需要断
回复时间:2005/9/20 23:24:00
支持(1039) | 反对(1225)
回复:切断电源是否也要切断N线 规程要求必须要一起切断。
规程要求必须要一起切断。
回复时间:2005/9/20 2:05:00
支持(1087) | 反对(1091)
回复:看情况 三相四线制,不能切断N线,因为N线不仅仅是零线,而且有接地保护作用。 三相五线制,可以切断N线。因为已经有专用的接地保护线PE。
三相四线制,不能切断N线,因为N线不仅仅是零线,而且有接地保护作用。 三相五线制,可以切断N线。因为已经有专用的接地保护线PE。
回复时间:2006/4/22 15:46:00
支持(1257) | 反对(1355)
回复:看情况 你好老师。。。 呵呵这样称呼你不知道愿意吗? 我觉得你经验很硬。。想象你学习。。。。 QQ:6654413 邮箱:55300508@163.com
你好老师。。。 呵呵这样称呼你不知道愿意吗? 我觉得你经验很硬。。想象你学习。。。。 QQ:6654413 邮箱:55300508@163.com
回复时间:2006/4/11 23:46:00
支持(1794) | 反对(1380)
回复:看情况 三相五线投制和三相四线制都统你三相四线吧!
三相五线投制和三相四线制都统你三相四线吧!
回复时间:2007/4/22 11:11:00
支持(1027) | 反对(1120)
三相四线制,不能切断N线,因为N线不仅仅是零线,而且有接地保护作用。 三相五线制,可以切断N线。因为已经有专用的接地保护线PE。 虚怀若谷人!
回复时间:2007/4/27 17:31:00
支持(1250) | 反对(987)
或者说:TN-C系统坚决不能用切断N线的四极开关,TT系统可以采用,TN-C-S和TN-S则看情况。考虑因素有两个,首先是安全性,切断零线后会断掉全部电气连接,但如接地系统不同则很有可能会断掉保护地线;其次是可靠性,零线一般流过电流较小,电弧对氧化层的消蚀作用较小,容易在触头处出现氧化等故障,所以时间长可能会使四极断路器零线相出现接触不良乃至烧毁。因此,需要考虑实际要求 http://lifo.51.net
回复时间:2007/5/21 16:09:00
支持(1090) | 反对(1170)
不错,顶
回复时间:2007/7/6 20:37:00
支持(1009) | 反对(1055)
不能切断N线
回复时间:2007/7/17 23:52:00
支持(950) | 反对(1124)
回复时间:2007/7/17 23:53:00
支持(926) | 反对(1454)
回复时间:2007/7/17 23:54:00
支持(1038) | 反对(893)
回复时间:2007/7/17 23:55:00
支持(893) | 反对(994)
回复时间:2007/7/17 23:57:00
支持(1098) | 反对(945)
共3页 第1页 末页 页次: 1 2 3 页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor E15
铜包铝排
控温仪
路灯节电器
590+直流调速器
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳