不要两端接地那样会因为两个地因不共地而产生噪声电压,在屏蔽层中产生噪声电流,这样不仅不会屏蔽干扰反而成为干扰源了。在工程应用中一定要单端接地。
|
|
屏蔽接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。
① 屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。
在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过。单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。
这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应。
② 双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地。
在屏蔽层双端接地情况下,金属屏蔽层不会产生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将产生屏蔽环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等,将形成很大的电势环流,环流会对信号产生抵消衰减效果。
|
|
受益非浅,以前只知道屏蔽层只需单端接地,现在才知道里面有这么多学问,学习了
|
|
各位高手的讨论,使晚辈对外面的世界有了很深的了解!
|
|
关键接地点是否接地良好,如良好,可以两点,多点接地
|
|
只需一句话:不能让屏蔽层有电流,有电流就屏蔽效果。
另外,单端接地也不是随意的。通常情况下,要在干扰强的一端接地。但较多的情况是在接收端接地,
|
|
|