发表人:cg |
发表时间:2005/3/15 11:25:00 |
|
|
| 本栏论题: |
什么是PLC“死循环” [30448] |
看到一篇文章,提出这个问题。plc能陷入死循环吗。 |
|
以下是关于《什么是PLC“死循环”》论题的回复(共46篇,分4页显示) |
|
回复:这可不能随便修改的,系统参数设置是厂家的事
看门狗定时器是根据PLC自身程序的容量、执行指令的运行时间、还有I/O采集转换时间等等因素设置的。
要是你能修改的话,PLC制造商的电话会爆的。
|
|
|
回复:看门狗定时器有的可以改
谁说看门狗定时器不能改??三菱的就可以,你看看吧
|
|
|
回复:答案
PLC出现死循环是编制问题,可以单点测试
|
|
|
三菱FX PLC看门狗定时器的修改方法:用程序改
看门狗定时器一般设定为100MS,如需修改用MOV指令,把需要的时间用MOV指令传到D8000中即可。
|
|
|