发表人:supercqn 发表时间:2002/5/8 1:07:00  

 

 本栏论题: 如何利用PLC实现电阻炉温度自动控制?有人做过吗?  [37840]

    如何利用PLC实现电阻炉温度自动控制?有人做过吗?由于刚刚开始学习PLC有很多不懂,请各位大侠帮忙。如果能够提供PID和数字滤波的内容将不胜感激。小弟的邮箱为:chengqnan@21cn.com
   
   
   

以下是关于《如何利用PLC实现电阻炉温度自动控制?有人做过吗?》论题的回复(共70篇,分5页显示)

 共5页  第2页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:zhangpeng 

 回复时间:2002/5/9 11:02:00

支持(1700) | 反对(955)

 

    回复:正确配置:操作终端(触摸屏)+PLC+模拟量输入输出+可控硅触发器+双向可控硅

    
   
   
   

回复人:rqiang 

 回复时间:2003/7/13 16:01:00

支持(870) | 反对(1009)

 

    回复:我的建议也是采用数字式温控仪表,无需采用PLC.

    其实控制电阻炉的温度很简单,采用现成的温度控制仪表便可.

回复人:prety 

 回复时间:2002/11/14 14:32:00

支持(1148) | 反对(837)

 

    回复:有进口的过零触发器吗?型号,价格

    
   
   
   

回复人:lju111111 

 回复时间:2005/7/31 0:05:00

支持(931) | 反对(641)

 

    回复:联系方式

    联系电话:13383792978
    联系人:梁举

回复人:lju111111 

 回复时间:2005/7/31 0:02:00

支持(1037) | 反对(706)

 

    回复:过零触发可控硅触发器

    本公司专业生产各种可控硅触发器(有感性和阻性),包括定周期过零、变周期过零触发器。CFQ触发器以工业级的单片微机为核心,组合6路可控硅触发电路、缺相保护电路、过流保护电路、三相不平衡保护电路、控制信号测量电路、数据保护电路、看门狗电路和键盘显示电路。本产品具有性能稳定,触发可靠性高。另外还具有标准RS-485接口,可接受CST-2型感性触发控制器的控制,实现多台可控硅控制柜的功率均衡。
   
   

回复人:mzjldw 

 回复时间:2005/4/9 21:15:00

支持(665) | 反对(791)

 

    回复:自己做一个吧!!

    过零触发器叫电子工程师帮你做一个吧很简单的!!

回复人:mr.hlq 

 回复时间:2003/1/21 16:24:00

支持(703) | 反对(815)

 

    回复:有进口的过零触发器吗?型号,价格

    北京西曼顿,有过零触发的调功器卖。另外不必用PLC,只需测温元件+一块控温表+过零触发器加+可控硅调功器就可以了。一只控温表好的才1000多元.
   
   
   

回复人:zhangshaof 

 回复时间:2002/6/7 11:00:00

支持(649) | 反对(636)

 

    回复:正确配置:操作终端(触摸屏)+PLC+A/D转换器

    
   
   
   

回复人:kingsort 

 回复时间:2002/5/9 7:19:00

支持(629) | 反对(652)

 

    回复:用PLC实现电阻炉温度自动控制:有人做过!

    除了成本高,其实编程并不难!我用松下FP0系列做过成功的控制,选晶体管输出型来控制SSR的通断,温度传感器用热电偶J,K,T型可由一块模拟量模块直接读出,PT100稍微麻烦一点,要用软件处理一下;其它就是PID的实现,就看你的功力了!
    成本大概4000元左右,当然比仪表贵,但功能不一样,主要看系统要求而定,不是简单比较的概念。
   
   
   

回复人:liu163125 

 回复时间:2005/5/6 16:47:00

支持(1103) | 反对(855)

 

    回复:我做过啊 难啊

    我这里有资料啊 多的很 花钱就跟你

回复人:zt1127 

 回复时间:2004/5/13 12:54:00

支持(611) | 反对(786)

 

    回复:用PLC实现电阻炉温度分段控制

    这位大哥,你做的能不能给我发一个
    让我参考参考啊??
    谢谢了
   

回复人:hotmail 

 回复时间:2002/5/9 10:11:00

支持(564) | 反对(639)

 

    回复:请问一下,PID程序如何控制输出通断,脉宽调制吗?

    
   
   
   

回复人:supercqn 

 回复时间:2002/5/12 1:37:00

支持(641) | 反对(1451)

 

    回复:请问一下,PID程序如何控制输出通断,脉宽调制吗?

    混合脉宽调制,由PID输出控制量。
   
   
   

回复人:kingsort 

 回复时间:2002/5/9 11:53:00

支持(804) | 反对(619)

 

    回复:请问一下,PID程序如何控制输出通断,脉宽调制吗?

    脉宽调制当然可以!最简单的方法是:将PID输出量按比例转化成定时器预置值,即每次输出1秒(100%输出量)的不同百分比即可。
    另zhangpeng先生提出的‘正确配置’虽然没错,但是无论从控制和成本的角度考虑,均无任何必要:触摸屏可换成拨码开关(占用开关输入点,真正用过PLC的人都知道);模拟量输出模块用不着;输出采用1个晶体管输出点控制SSR(固态继电器,不会有不知道的吧?!)的输入端的通断,SSR的输出端接负载,还用的着其它东西吗?
   
   
   

回复人:东北冬雪 

 回复时间:2006/2/18 15:33:00

支持(669) | 反对(771)

 

    回复:请问一下,PID程序如何控制输出通断,脉宽调制吗?

    如何用plc自编pid程序

 共5页  第2页   首页  末页   页次: 1  2  3  4  5      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳