发表人:小张 发表时间:2003/7/28 9:00:00  

 

 本栏论题: 请问一下,NPN和PNP接近开关、光电开关与PLC的接线有什么不同?  [45128]

    

以下是关于《请问一下,NPN和PNP接近开关、光电开关与PLC的接线有什么不同?》论题的回复(共56篇,分4页显示)

 共4页  第2页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:d.jh 

 回复时间:2003/9/15 10:38:00

支持(724) | 反对(777)

 

    回复:回复

    在使用接近开关和光电开关一类器件时,一定要记住这类东西一般都是集电极开路输出.也就是说NPN型或PNP型指的是输出管的类型.因为二者吸纳电流的方向不同,所以是不能混用的.在PLC上应用时,选型要看PLC的输入单元COM端接辅助电源的+端还是-端.如果接+应选NPN型,反之应选PNP型.其它如接上拉电阻等措施,非万不得已不要用,这是给自已找麻烦.

回复人:maxlau 

 回复时间:2003/9/12 21:23:00

支持(745) | 反对(1196)

 

    回复:写完又看了一位朋友说:“接上拉电阻”有道理,看来这位朋友是会造感器的

    如果不是造传感器的,那么单片机或是电机技术方面作得应该不错吧,有机会向你学习学习!dmchuyong:可以吗

回复人:maxlau 

 回复时间:2003/9/12 21:15:00

支持(772) | 反对(1093)

 

    回复:NPN与PNP的接线完全不同,接不对可不会工作哦?

    本质的区别在于电流的流向不同,对于PNP接法电流由传感器的SIGNAL流向PLC IN,而对于NPN则相反,所以呢PNP与NPN接线接法不能同时用于公共COM端的同一组IN。对于source and sink只是叫法不同而已。 欢迎 10115292 哪位朋友对选电机有经验的请教了。 “请教如何选择电机容量?机械功率怎么确定呢?比如要给一般物料(物料按1吨计,不考虑提升台自重)提升机配两台电机(一变频器驱动双电机双链提升),如何选择电机额定功率(普通三相异步电机)呢 ”

回复人:CANGGEYU 

 回复时间:2003/9/12 12:21:00

支持(834) | 反对(906)

 

    回复:好像有电流输出和电压输出的区别.具体说不清楚

    

回复人:stylistlau 

 回复时间:2003/8/21 16:43:00

支持(796) | 反对(686)

 

    回复:元件不同,plc输入模块也不一样

    pnp的元件的信号端(3线制)有信号时是+24v,npn的元件则相反,元件不同,plc输入模块也不一样。

回复人:mk 

 回复时间:2003/8/25 12:29:00

支持(798) | 反对(775)

 

    回复:没有你们说的复杂吧,一般三根出线,2根电源线,一根输出线,直接和plc的输入点香莲就可以

    

回复人:cysx 

 回复时间:2003/8/2 22:33:00

支持(663) | 反对(801)

 

    回复:建议

    NPN是负逻辑,也就是所谓的拉电流。PNP是正逻辑,也就是所谓的灌电流。他们对应于不同的I/O模块,千万不要买错备件。

回复人:shwq 

 回复时间:2003/9/13 11:32:00

支持(712) | 反对(1176)

 

    回复:接线完全反过来就OK了。

    接线完全反过来就OK了。

回复人:sdsj 

 回复时间:2003/8/12 8:22:00

支持(1128) | 反对(616)

 

    回复: cysx说的对

    cysx说的对!

回复人:liuyan 

 回复时间:2003/8/2 10:47:00

支持(694) | 反对(648)

 

    回复:接线相同,反央在PLC中的信号状态相反

    接线相同,反央在PLC中的信号状态相反

回复人:dmchuyong 

 回复时间:2003/8/14 22:28:00

支持(702) | 反对(586)

 

    回复:pnp开关

    PNP开关为低电平有效,在一般的PLC输入中:
    若为高电平输入,则PNP开关应加上拉电阻。阻值大约为100欧,0.5w

回复人:阿树 

 回复时间:2003/8/1 8:42:00

支持(787) | 反对(692)

 

    回复:建议去看有关PLC的操作手册

    如果看了电路图之后还不懂,那只好专行啦!

回复人:shenbo 

 回复时间:2003/9/15 22:46:00

支持(1077) | 反对(536)

 

    回复:理论看不懂,举个例子吧

    只有三根线二根是电源线,另一根为输出线,打一个比方,NPN型时输出电压为零,那触发后为24V(一般控压都为24V),当用PNP时,输出电压则为24V,触发后为零

回复人:小张 

 回复时间:2003/7/29 10:05:00

支持(889) | 反对(675)

 

    回复:请高手能简介、明确地回答。我认为我的问题具有普遍性,不仅仅对我这位初学者

    

回复人:WF 

 回复时间:2003/7/28 9:10:00

支持(846) | 反对(841)

 

    回复:多看看书,不要有问题就问.

    多看看书,不要有问题就问.

 共4页  第2页   首页  末页   页次: 1  2  3  4      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳