发表人:pengfen96 |
发表时间:2005/9/19 18:25:00 |
|
|
| 本栏论题: |
切断电源是否也要切断N线? [17280] |
都是3P开关,只能切断电源,N线是否也切断,这样不是更安全吗? |
|
以下是关于《切断电源是否也要切断N线?》论题的回复(共33篇,分3页显示) |
|
或者说:TN-C系统坚决不能用切断N线的四极开关,TT系统可以采用,TN-C-S和TN-S则看情况。考虑因素有两个,首先是安全性,切断零线后会断掉全部电气连接,但如接地系统不同则很有可能会断掉保护地线;其次是可靠性,零线一般流过电流较小,电弧对氧化层的消蚀作用较小,容易在触头处出现氧化等故障,所以时间长可能会使四极断路器零线相出现接触不良乃至烧毁。因此,需要考虑实际要求
|
|
|
触头处出现氧化等故障,所以时间长可能会使四极断路器零线相出现接触不良乃至烧毁。因此,需要考虑实际要求
|
|
|
主要切断火线 火线切断线路就不带电如果只切断N线那样会很危险线路带电
|
|
|
必须根据断路器后面所带电气线路的保护情况来定夺是否断开N
|
|
|
三相四线制,不能切断N线,因为N线不仅仅是零线,而且有接地保护作用。
三相五线制,可以切断N线。因为已经有专用的接地保护线PE。
|
|
|
这要看实际情况了,必须根据断路器后面电器线路的工作方便面来决定是否断开N
|
|
|
这要看实际情况了,必须根据断路器后面电器线路的工作方式来决定是否断开N
|
|
|
一般不需断开零线,除非是发电机与变压器之间的零线须断开。
|
|
|
TN-C系统坚决不能用切断N线的四极开关;TT系统可以采用;TN-C-S和TN-S则看情况。考虑因素有两个,首先是安全性,切断零线后会断掉全部电气连接,但如接地系统不同则很有可能会断掉保护地线(尤其是TN-C-S系统);其次是可靠性,零线一般流过电流较小,电弧对氧化层的消蚀作用较小,容易在触头处出现氧化等故障,所以时间长可能会使四极断路器零线相出现接触不良乃至烧毁。因此,需要考虑实际要求。
主要切断火线,火线切断线路就不带电。如果只切断N线那样会很危险线路带电。(三相不平衡会漏电的)
赞同这些看法。很具体。
|
|
|