请教:失压脱扣器和分励脱扣器有什么区别? [40639] |
|
以下是关于《请教:失压脱扣器和分励脱扣器有什么区别?》论题的回复(共42篇,分3页显示) |
单从表面上看,当断路器处于合闸状态时,失压脱扣器失去其控制电压,断路器会跳闸;而分励脱扣器失去其控制电压,断路器并不跳闸,而是保持其合闸状态。很明显,若断路器的分合闸线圈失去控制电压,此时 主回路又出现过流或其它的事故,断路器的过流保护元件或其它保护元件发出的分闸信号将不会被执行,即断路器不会分闸,很可能让事故扩大。如果断路器带了失压脱扣器,在控制电压消失或降低至一定程度时,断路器将被直接断开,消除隐患!
失压脱扣器保护的其实是控制回路!
|
|
失压脱扣就是电路中电压降低为零通过机构执行而使断路器开关分离,分离脱扣主要是指断路器处于合为当出现负载短路,缺相等引起的超电流防止对母线的冲击而用的一种保护主要针对负载很大的电气设备而采取的保护
|
|
那位老师能发一份断路器的失压脱扣和分励脱扣的接线图,和原理图!谢谢!我的邮箱是!YC701101@163.COM
|
|
以上哥们都说很详细了.
本人遇过一SB行车操作工,把分励脱扣按扭当作起动按扭.说一起动就跳闸,本人刚参加工作被他害得修半天.搞笑的是厂家说是线路有短路.狂汗!
|
|
失压线圈是当电压没电的时侯让开关跳闸.分励是让开关分闸的时侯用的.我是ABB售后服务的专门维修开关的大家有维修开关的请和我联系13366115993张海忠
|
|
简单地讲:失压脱扣器是内部自动保护,分励脱扣器则由外部控制
|
|
首先,两个线圈的功能不同。安全重要的场合,分开较合理。分励脱扣器线路一般较远,实现远控,在实践中远控的线路因为线路长,有好多想不到的故障可能发生,影响供电的安全。
|
|
看看两者的工作原理就清楚了。简单说失压起保护作用,分励起远程控制作用。
|
|
简单的说,失压脱扣是欠电压和无电压时脱扣器动作跳闸,分励脱扣是得电跳闸。分励脱扣主要用于远程控制和配合保护装置(过流)而使开关跳闸。
|
|
|