发表人:qingjiao 发表时间:2005/10/20 1:34:00  

 

 本栏论题: 请教:失压脱扣器和分励脱扣器有什么区别?  [40639]

    都可以断开断路器,为什么还要有两个脱扣器呢?

以下是关于《请教:失压脱扣器和分励脱扣器有什么区别?》论题的回复(共42篇,分3页显示)

 共3页  第2页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:ugotme 

 回复时间:2007/12/11 21:43:00

支持(1202) | 反对(955)

 

    单从表面上看,当断路器处于合闸状态时,失压脱扣器失去其控制电压,断路器会跳闸;而分励脱扣器失去其控制电压,断路器并不跳闸,而是保持其合闸状态。很明显,若断路器的分合闸线圈失去控制电压,此时 主回路又出现过流或其它的事故,断路器的过流保护元件或其它保护元件发出的分闸信号将不会被执行,即断路器不会分闸,很可能让事故扩大。如果断路器带了失压脱扣器,在控制电压消失或降低至一定程度时,断路器将被直接断开,消除隐患!
    失压脱扣器保护的其实是控制回路!

回复人:中海电工 

 回复时间:2008/1/13 9:36:00

支持(613) | 反对(673)

 

    失压脱扣就是电路中电压降低为零通过机构执行而使断路器开关分离,分离脱扣主要是指断路器处于合为当出现负载短路,缺相等引起的超电流防止对母线的冲击而用的一种保护主要针对负载很大的电气设备而采取的保护

回复人:wenzly 

 回复时间:2008/2/18 15:05:00

支持(843) | 反对(620)

 

    学习中

回复人:yc701101 

 回复时间:2008/6/24 18:33:00

支持(919) | 反对(660)

 

    那位老师能发一份断路器的失压脱扣和分励脱扣的接线图,和原理图!谢谢!我的邮箱是!YC701101@163.COM

回复人:fengky 

 回复时间:2008/9/24 14:17:00

支持(771) | 反对(575)

 

    以上哥们都说很详细了.
    本人遇过一SB行车操作工,把分励脱扣按扭当作起动按扭.说一起动就跳闸,本人刚参加工作被他害得修半天.搞笑的是厂家说是线路有短路.狂汗!

回复人:张海忠 

 回复时间:2008/12/10 16:59:00

支持(578) | 反对(808)

 

    失压线圈是当电压没电的时侯让开关跳闸.分励是让开关分闸的时侯用的.我是ABB售后服务的专门维修开关的大家有维修开关的请和我联系13366115993张海忠

回复人:wanghw-yl 

 回复时间:2008/12/22 13:25:00

支持(540) | 反对(603)

 

    谢谢,大家很厉害,很专业

回复人:湛南 

 回复时间:2009/1/10 18:41:00

支持(553) | 反对(502)

 

    大家很厉害,很专业

回复人:guanzlk 

 回复时间:2009/1/17 16:13:00

支持(555) | 反对(652)

 

    简单地讲:失压脱扣器是内部自动保护,分励脱扣器则由外部控制

回复人:w9w9x 

 回复时间:2009/2/19 18:24:00

支持(557) | 反对(533)

 

    首先,两个线圈的功能不同。安全重要的场合,分开较合理。分励脱扣器线路一般较远,实现远控,在实践中远控的线路因为线路长,有好多想不到的故障可能发生,影响供电的安全。

回复人:lcyjinjian 

 回复时间:2009/4/1 17:26:00

支持(551) | 反对(666)

 

    我用的是西门子的

回复人:cse-zyq 

 回复时间:2009/6/8 14:08:00

支持(558) | 反对(812)

 

    我觉得大家所说的都对,谢谢!

回复人:grinder 

 回复时间:2009/10/10 14:28:00

支持(1482) | 反对(530)

 

    看看两者的工作原理就清楚了。简单说失压起保护作用,分励起远程控制作用。

回复人:wwjafzj 

 回复时间:2010/1/11 15:52:00

支持(485) | 反对(1418)

 

    简单的说,失压脱扣是欠电压和无电压时脱扣器动作跳闸,分励脱扣是得电跳闸。分励脱扣主要用于远程控制和配合保护装置(过流)而使开关跳闸。

回复人:xwuxin2000 

 回复时间:2010/3/10 21:41:00

支持(405) | 反对(558)

 

    顶!

 共3页  第2页   首页  末页   页次: 1  2  3      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳