用一个按钮来控制一个接触器的吸合与断开的PLC梯型图要怎样编写? [37165] |
我是个初学者,希望能把梯型图画好发给我,谢谢!
tonyao@21cn.com |
|
以下是关于《用一个按钮来控制一个接触器的吸合与断开的PLC梯型图要怎样编写?》论题的回复(共79篇,分6页显示) |
回复:你的程序有问题的,你用过吗?来看看我的程序吧!就这么简单!
网络1
LD I0.0
LD SM0.1
O C0
CTU C0, +2
网络2
LDW= C0, +1
= Q0.0
|
|
回复:你的程序也可以,王生的思路是对的,但是需要用M而不是直接用Q也是可以实现的
|
|
回复:eng is right
eng is right.wang is wrong!
|
|
用计数器做是没问题的,这个我曾经帮一个朋友做过!其实方法很多,看你自己习惯怎样的思路罢了!
|
|
用欧姆龙的
ld 00000
difu 20000
ld 20000
andnot 01000
ld 20000
and 01000
keep 01000
方法还有很多
|
|
1、一个按钮,在加两个中间继电器,(一个接触器)就可以实现接触器ON和OFF。
2、大家有没有做过用一个按钮,控制一台电机“正转-停止-反转-停止-正转”的电路,不许用PLC,触发器,计数器等。只能加中间继电器来控制。记住,一个按钮!!!试下,很有意思,这个都会了,编程那些就不用说了。
|
|
为什么你们要搞到那么复杂呢?不就是一个启停程序吗?以下几步就可以啦:(我用的是omron)
LD000
DIFU(13)1500
LD1500
LD000
AND HR1900
KEEP(11)HR1900
HR1900
OUT1000
END(01)
这样不就可以了吗?
|
|
用四个中间继电器就可以实现了,不要老是想用PLC来实现这么弱智的问题,跟成本核算很不现实。要真的要用到此功能,也只有一种情况情有可原,那就是在输入点缺少的情况下。
|
|
ANDNOT W0.01
OUT W0.00
LD 0.00
OUT W0.01
LD W0.00
AND 1.00
OUT W0.02
LD W0.00
OR 1.00
ANDNOT W0.02
OUT 1.00
用欧姆龙PLC编的!
|
|
这种控制方式在重要的设备上最好不要用,因为对设备和人身安全不利
|
|
LD 47.05
OUT 1.02
LD 0.09
DIFU(013) 47.06
LD 47.06
ANDNOT 40.00
LD T0036
CNT 0035 #2
LD 47.06
ANDNOT 40.00
LD T0036
KEEP(011) 47.05
LD C0035
TIM 0036 #2
简单实用
|
|
|