FX PLC远程维护方案
三菱FXPLC远程维护方案
[方案1] 通过MODEM进行远程维护。
[器件及工具] MODEM 2部
FX2N SC09 1条
直拨电话线路2条
24V控制电源一块
电脑一台
[方案] PLC端直拨电话线路一条,MODEM一部
称为被叫,通讯口与PLC编程口通过
SC09线连接,LINE口接入直拨电话线,
通电等待呼叫,等待远程维护。
主叫MODEM接好电源, LINE接好另一部直拨电话线路,通信口与电脑口连接。
首先通过串口调试软件将MODEM拨号至被叫MODEM,PLC端电话。拨号为ATD……电话号码,然后显示CONNECT 9600证明连接成功。关闭串口,打开GX Developer软件,如同自己本机串口操作。
测试过程中发现几个问题应该注意,
1) 电话线路为经常使用线路,否则会通信不是很稳定,由于其它电话拨入或其它电话摘机经常数据传输中中断,通过测试还发现电话线路不能经过交换机成分机,会造成线路通信不稳定,过交换机时会造成通信延时时间过长造成通信失败,线路必须为直拨无分机不经常使用线路。
2) 线路造成通信不稳定时用GX Developer 8.0以下版本软件,或FXGPWIN软件。
3) 现场PLC与MODEM连接线应稳定可靠连接,否则回造成通信不稳定。
[方案2]通过Internet 远程协助远程维护
[器件及工具] 电脑2部(要求配制较高XP系
统)
2部电脑均能连接Internet线
路
FX2NPLC一台 SC09 1条
[方案] PLC端电脑必须PLC相关软件,接入Internet,然后进入远程协助,并发出邀请人员远程协助的Email,带有密码维护密码,当收到Email进入连接,输入密码过Internet 控制现在电脑维护。
测试过程中发现几个问题应该注意
1)2台电脑必须为XP系统,而且PLC端必须装有调试所用软件。
2)2台电脑为XP专业版,必须安装HELP帮助,配制要求较高。
3)2台电脑现场电脑远程协助功能必须开启
4)组策略中远程协助可用
5)每次重新登陆Internet需重新发出邀请。
6)Interne连接速度不小于1M,防火墙应关闭
[总结]2种方案比较:
通过MODEM远程维护优点PLC现场需增加直拨电话线路一条,购买MODEM一部,用户操作简单。成本低,保密性能好。缺点;电话线路会造成不稳定,用户需要专用良好的电话线路,维护时会产生电话费用。
通过Internet远程维护优点;PLC现场需增加Internet线路一条,购买电脑一部,成高于MODEM。维护时不会产生费用。缺点;操作较复杂,操作人员需懂电脑技术,电脑配制要求较高,保密性能差,用户直接看到程序,得到程序。
建议心得:方案1通过MODEM连接适用于国内用户,通过电话线路连接,国内用户需购买方案中硬件,和设备现象增加电话线路满足方案要求。方案2适合国外代理用户,由国外代理用户笔记本电脑在现场连接,设备现场最好配有Internet电缆(速度快),或者代理电脑配有无线上网装置(速度慢)
通过MODEM对设备远程维护,方便快捷,以提高设备性能减低设备维护成本。
需要解决方案及详细资料请联系
秦皇岛安心智能科技有限公司
0335-8056986
|