|
|
|
发表人:花开似水 |
发表时间:2006/6/13 10:58:00 |
|
|
本栏论题: |
电缆面积与电流之间怎么计算 [99711] |
各位,我是刚毕业从事电气设计这一块,常常面临电缆选多粗的问题,我一想请教一下大家是怎么计算的比如37KW的电机工品运行需要用多粗的电缆,变频运行需要用多粗的电缆,怎么计算,计算的时候应该考虑什么情况(比如启动电流等问题).
请赐教!
|
|
以下是关于《电缆面积与电流之间怎么计算》论题的回复(共137篇,分10页显示) |
43、电缆沟中支架安装距离的要求如何?
答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。
44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装?
答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。
45、电缆隧道内如何装设接地线?
答:隧道和沟的全长应装设连续的接地线,接地线应和所有的支架相连,两头和接地极连通。接地线的规格应符合设计要求。电缆铅包和铠装除了有绝缘要求外,应全部相互连接并和接地线相连,电缆架和接地线均应涂防锈漆或镀锌。
46、对于电缆孔洞的防火封堵有何要求?
答:对于较大的电缆贯穿孔洞,如电缆贯穿楼板处等,采用防火堵料封堵时,应根据实际情况,先在电缆表面涂四至六层防火涂料,长度自孔洞以下1.5m左右,再用耐火材料加工成具有一定强度的板托防火堵料,保证封堵后牢固并便于更换电缆时拆装,封堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火。
|
|
47、喷灯点火前应注意哪些检查?
答:应进行下列各项检查:
(1)打气筒是否漏油或渗油,油桶及喷嘴处是否漏油、漏气;
(2)油桶内的油量是否超过油桶容量的3/4,加油的螺丝塞是否拧紧。
48、使用喷灯应注意哪些事项?
答:(1)喷灯最大注油量为油筒容积的3/4;
(2)开始打气压力不要太大,点燃后火焰由黄变蓝即可使用;
(3)周围不得有易燃物,空气要流通;
(4)停用时先关闭调节开关,火熄后,慢慢旋松油孔盖放气,空气放完后,要要旋松调节开关,完全冷却后再旋松孔盖;
(5)煤油喷灯与汽油喷灯要分开使用。
49、手动油压钳有何用途?如何操作?
答:两根导线的连接通常是将两导线端穿入相同材料制成的压管中,用压接钳挤压数个坑,使导线连接在一起,压接时,手柄向上抬起时,柱塞向外移动,进油阀下腔产生真空,油箱内的油进入柱塞腔。手柄下压时,柱塞向内移动,油受压后,使进油阀关闭,打开出油阀,使油压进入液压缸,推动活塞和阳模,阳、阴模之间放有压接管,当压接被挤压的坑深到一定值时,开启回油阀,活塞自动返回,压完一个坑后,移动压钳,再压下一个。
50、常用低压电力电缆按绝缘和保护层的不同,主要可分为哪几类?
答:(1)油浸纸绝缘铅包(或铝包)电力电缆;
(2)不滴流油浸纸绝缘电力电缆;
(3)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
(4)交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;
(5)交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
(6)橡皮绝缘电力电缆。
|
|
51、常用绝缘材料的类别哪些?举例说明?
答:(1)无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃等;
(2)有机绝缘材料:有树脂、橡胶、纸、麻、棉纱等;
(3)混合绝缘材料:用以上绝缘材料加工而成型的名种绝缘材料。
52、在哪种情况下采用排管敷设?有什么优点?
答:排管敷设一般用在与其他建筑物、公路或铁路相交叉的地方,有时也在建筑物密集区内采用。主要优点是占地少,能承受大的荷重,电缆相互间互不影响,比较安全。
53、何谓电缆长期允许载流量?
答:电缆长期允许载流量是指在电缆内通过规定电流时,在热稳定后,电缆导体达到长期允许工作温度时的电流数值。
54、决定电缆长期允许载流量的因素有哪些?
答:有以下三个因素决定:
(1)电缆的长期容许工作温度;
(2)电缆本身的散热性能;
(3)电缆装置情况及周围环境的散热条件。
55、电缆的敷设方式有几种?
答:有以下几种:
(1)直埋在地下;
(2)安装在电缆沟内;
(3)安装在地下隧道内;
(4)安装在建筑物内部墙上或天棚上;
(5)安装在桥架上;
(6)敷设在排管内;
(7)敷设在水底。
|
|
56、如何进行电缆管的连接工作?
答:电缆管连接时,必须用扣和管接头连接,如采用焊接时,不能直接对焊,连接处要套上一段粗管再进行焊接,以免焊渣掉入管内。
57、制作电缆头时,对上下扳弯电缆芯线有何要求?
答:扳弯线芯时,不得损伤纸绝缘,芯线的弯曲半径不得小于电缆线芯的10倍。制作时要特别小心,应使线芯弯曲部分均匀受力,否则极易损伤绝缘纸。
58、简述塑料电缆的热收缩密封法。
答:热缩法适用于中、低压橡、塑电缆接头和终端头的密封,也可适用于不滴流和黏性浸渍绝缘电缆。采用交联聚乙烯型和硅橡胶型两大类遇热后能均匀收缩的热收缩管。将这种管材套于预定的粘合密封部位,并在粘和部位涂上热熔胶,当加热到一定温度后,热缩管将收缩,同时热熔胶熔化,待自然冷却后即形成一道良好的密封封层。
59、用电动弯管机弯制电缆保护管时应注意什么?
答:(1)弯管机应由了解其性能并熟悉操作知识的人员操作;
(2)使用前必须进行检查,按钮、操作把手、行程开关应完好,弯管机必须可靠接地;
(3)选用符合要求的模具,确定好所需要的弯曲半径;
(4)施工场地周围,应有充足的活动范围;
(5)使用时待空转正常后,方可带负荷工作,运行中,严禁用手脚接触其转动部分;
(6)工作完毕应及时停电,释放油压。
60、电缆清册的内容及电缆编号的含义是什么?
答:电缆清册是施放电缆和指导施工的依据,运行维护的档案资料。应列入每根电缆的编号、起始点、型号、规格、长度,并分类统计出总长度,控缆还应列出每根电缆的备用芯。
电缆编号是识别电缆的标志,故要求全厂编号不重复,并且有一定的含义和规律,能表达电缆的特征。
|
|
61、电缆目前采用的敷设方法可分为几类?
答:(1)人工敷设,即采用人海战术,在一人或多人协调指挥下,按规定进行敷设;
(2)机械化敷设,即采用滚轮、牵引器、输送机,通过一同步电源进行控制,比较安全;
(3)人工和机械相结合,有些现场由于转弯较多,施工难度大,全用机械较困难,所以采用此法。
62、控制二次回路接线应符合哪些要求?
答:(1)按图施工接线正确;
(2)导线的电气连接应牢固可靠;
(3)盘柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;
(4)电缆芯线端部应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色;
(5)配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好、无损;
(6)每个接线端子的每侧接线宜为一根,最多不得超过两根。
63、电缆排管有何要求?
答:(1)排管顶部至地面距离,在厂房内为0.2m,人行道下为0.5m,一般地区为0.7m;
(2)在变更方向及分支处均应装置排管井坑,长度超过30mm时也应加设井坑;
(3)井坑深度不小于0.8m,人孔直径不小于0.7mm;
(4)排管应有倾向井坑0.5%~1%的排水坡度。
64、对于电缆导体连接点的电阻有何要求?
答:要求连接点的电阻小而且稳定,连接点的电阻与相同长度、相同截面的导体之比值,对于新安装的终端头和中间头,应不大于1;对于运行中的终端头和中间头这个比值不应大于1.2。
65、电缆接头和中间头的设计应满足哪些要求?
答:应满足的要求有:
(1)耐压强度高,导体连接好;
(2)机械强度大,介质损失小;
(3)结构简单,密封性强。
|
|
66、什么是电缆故障?有几种常见的类型?
答:电缆故障是指电缆在预防性试验时发生绝缘击穿或在运行中,因绝缘击穿、导线烧断等而迫使电缆线路停电的故障。常见的故障有接地故障、短路故障、断线故障、闪络性故障和混合型故障等。
67、如何处理电缆线路的单相接地故障?
答:电缆线路单相接地故障一般来说,电缆导体的损伤只是局部的,如果属于机械损伤,而故障点附近的土壤又较干燥时,一般可进行局部修理,加添一只假接头,即不将电缆芯锯断,仅将故障点绝缘加强后密封即可。
68、电力电缆在敷设前应进行哪些试验和检查?
答:敷设前应检查电缆的型号、规格及长度是否符合要求,是否有外力损伤,低压电缆用1000V兆欧表遥测绝缘电阻,阻值一般不低于10MΩ,高压电缆用2500V兆欧表摇测阻值一般不抵于400MΩ。
69、主厂房内敷设电缆时一般应注意什么?
答:在主厂房内敷设电缆时一般应注意:
(1)凡引至集控室的控制电缆宜架空敷设;
(2)6KV电缆宜用隧道或排管敷设,地下水位高处亦可架空或用排管敷设;
(3)380V电缆当两端电缆在零米时宜用隧道、沟或排管,当一端设备在上、一端在下时,可部分架空敷设,当地下水位较高时,宜架空。
70、电力电缆的内屏蔽层与外屏蔽层各在什么部位?采用什么材料?有何作用?
答:为了使绝缘层和电缆导体有较好的接触,消除导体表面的不光滑引起的导体表面电场强度的增加,一般在导体表面包有金属化纸或半导体纸带的内屏蔽层。为了使绝缘层和金属护套有较好的接触,一般在绝缘层外表面包有外层屏蔽层。外屏层与内屏层的材料相同,有时还外扎铜带或编织铜丝带。
|
|
71、简述环氧树脂复合物的构成及性能。
答:环氧树脂复合物由环氧树脂加入硬化剂、填充剂增韧剂和稀释剂组成。具有以下性能:
(1)有足够的机械强度;
(2)电气性能优良;
(3)电气性能稳定;
(4)与有色金属有足够的黏附力;
(5)耐腐蚀性好;
(6)户外使用时,耐雨、耐光、耐湿热。
|
|
72、单芯电缆护套一端接地方式中为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线?
答:在金属护套一端接地的电缆线路中,为确保护套中的感应电压不超过允许标准,必须安装一条沿电缆线路平行敷设的导体,且导体的两端接地,这种导体称为回流线。当发生单相接地故障时,接地短路电流可以通过回流线流回系统中心点,由于通过回流线的接地电流产生的磁通抵消了一部分电缆导线接地电流所产生的磁通,因而可降低短路故障时护套的感应电压。
73、电缆工程可划分为几个项目?
答:(1)工地运输:包括工程材料从仓库到施工点的装卸、运输和空车回程。
(2)地方工程:包括路面开挖、隧、沟道施工等。
(3)敷设工程:包括敷设、中间头制作、掀盖板、埋管、校潮、牵引头制作等。
(4)两端工程:包括支、吊桥架和其基础的制作安装,终端头制作,油压力和信号装置的安装,名种电气性能测试等。
(5)塞止工程:包括充油电缆塞止头制作,供油箱、自动排水及信号装置的安装等。
(6)接地工程:包括绝缘接头、换位箱、保护器、接地箱安装等。
|
|
考虑性价比的话16平方的电缆就可以了,25平方的也可以考虑,仅供参考,以你的实际负荷和承受能力做决定吧
|
|
电气布线是有点复杂,需要注意的地方也很多,现场经验学习中!!
|
|
1.使用环境2电缆的材料3。连续运行还是段许运行4负荷类型。仅供参考
|
|
电缆的选择第一,要根据设备容量选择。第二,要结合现场工作环境,选择合适电缆型号,在高温等特殊场合要降容使用。第三,要考虑经济因素。
|
|
|