据公式,十下五,百上二,二十五、三十五,四、三界
七十、九十五,二倍半,穿管温度八、九折,裸线加一半,铜线升级算,
意思是10平方以下的电缆,乘以5就是其载流量,100平方以上的电缆乘以2就是其载流量;25以下的乘以4倍,35以上的乘以3倍;70、95平方的乘以2.5倍,在以上基础上穿管的电缆载流量打八、九折,是铜芯电缆的升级算,例如算出的10平方的铝芯线,如果用铜芯线的话用6平方的电缆就可以了
|
|
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
|
|
大家好!我有个急件希望能得到大家的帮助,麻烦各位了!请问240KW100米内要用几平方的铜芯电缆?
|
|
我做了很多这方面的工作,如何选择电缆要从多方面考虑,最起码电缆载流量要大于设备额定电流.如果线路较长的话还要考虑压降.相同的电缆其敷设方式、不同温度下其载流量是不一样的,具体要参照电缆手册。
|
|
单芯电缆护套一端接地方式中为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线?
答:在金属护套一端接地的电缆线路中,为确保护套中的感应电压不超过允许标准,必须安装一条沿电缆线路平行敷设的导体,且导体的两端接地,这种导体称为回流线。当发生单相接地故障时,接地短路电流可以通过回流线流回系统中心点,由于通过回流线的接地电流产生的磁通抵消了一部分电缆导线接地电流所产生的磁通,因而可降低短路故障时护套的感应电压。
|
|
刚开始就那一本电气手册,查表。。以后就是随便想就可出来结果了。。。
|
|
一般铜线10平方以下乘5
16~25乘4
35~50乘3.5
70~95乘3
100以上乘2
|
|
铜线为25平方的,铝线为35平方的绝对安全,我也问你一个问题怎么样在论坛上发帖,我不会我注册了
|
|
铜线截面的对应计算电流为
截面积(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
电流(I)A 9 14 28 35 48 65 91 120 123 150 210 238 300 还要看具体情况
|
|
|