发表人:yanhuif85 |
发表时间:2005/9/24 5:33:00 |
|
|
本栏论题: |
7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的 [75870] |
7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的 |
|
以下是关于《7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的》论题的回复(共192篇,分13页显示) |
回复:看一下电机负载率
看一下电机负载率能达到多少,有时变频器经常报警,也挺愁人。
|
|
回复:变频器的选择
首先从电机和变频器的功率定义上来讲,定义功率标准应当是一样的.再看电机的额定电流和变频器的额定电流,比较一下,应当对应着用就可以了.变频启动冲击电流也不大,考虑的多余了.楼上的老乡说了喜欢大一点的,那可是钱啊,不考虑经济和节能当然可以选大的.
|
|
回复:变频器的选择
7.5电机用7。5变频要看你变频用的是G型还是P型机,力矩多少,力矩大的必须用G型机
|
|
回复:变频器的选择
请赐教:G型/P型的变频器怎么区别,它们的用途有什么不同,分别用在什么场合?
|
|
回复:变频器的选择
选择7.5 KW即可,这可是经验。
|
|
回复:变频器的选择
电机不过载,变频器质量好的话选7。5kw是没问题,选大了保护不了电机,也浪费金钱
|
|
回复:变频器的选择
变频器的选择,要看是进口的还是国产的,一般来说进口的机型,可靠性高,电器部分过载能力强,如果是进口的可选7.5KW,如果是国产的就要选11KW的,因为国产的东西,总是有水分.我看有的同志说什么节能?从是气控制来看,控制部分基本一样,主要是主电路部分不一样,无非就是选用大一点的管子.不存在什么节能与不节能,用电是根据用电负荷的大小而定的,电网是这样的,你用电多就吸入多一些,不用是不会给你的.
|
|
要使普通型的,要选11kw.如果是矢量控制的,选7.5kw.
|
|
我觉得选7.5就行.如果电机运行时过载,只能说明电机功率可能选得低.7.5KW电机用7.5KW的变频器完全没问题.
|
|
如果是一台7.5的和一台15KW 的电机共用一个变频器那要用多大的变频器呢。我选用了18.5的。不知可不可以。两台电机不会同时起动的。
|
|
选择变频器最好根据电流来选,而不是功率.
还必须考虑工艺要求的响应速度,要是响应速度要求不高,可以用同级别的变频器.
另外就是电机驱动负载的情况,大惯性,重载的设备,驱动器必须加大一个功率等级,风机水泵除了罗茨风机以外都可以用同等级变频器.
再就是海拔高度和现场散热情况,散热不好,或者海拔高度高,也必须增加功率等级.
还有一个特殊情况,就是用于民用设备如电梯上的变频器,为了降低电机噪声,会使用比较高的载波频率,功率器件发热大大增加,最好也增加一个功率等级.
chood的工况可以使用18.5的,但是控制逻辑必须保证两个电机互锁,否则万一同时启动的话变频器就跳保护了.
|
|
|