 本栏论题: 7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的  [75870]

    7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的

以下是关于《7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的》论题的回复(共192篇,分13页显示)

 共13页  第6页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:shs8888 

 回复时间:2005/9/26 13:29:00

支持(460) | 反对(545)

 

    回复:看一下电机负载率

    看一下电机负载率能达到多少,有时变频器经常报警,也挺愁人。

回复人:lifuquan06 

 回复时间:2005/9/27 10:24:00

支持(1088) | 反对(643)

 

    回复:变频器的选择

    首先从电机和变频器的功率定义上来讲,定义功率标准应当是一样的.再看电机的额定电流和变频器的额定电流,比较一下,应当对应着用就可以了.变频启动冲击电流也不大,考虑的多余了.楼上的老乡说了喜欢大一点的,那可是钱啊,不考虑经济和节能当然可以选大的.

回复人:qucanhua 

 回复时间:2006/5/15 21:23:00

支持(478) | 反对(677)

 

    回复:变频器的选择

    7.5电机用7。5变频要看你变频用的是G型还是P型机,力矩多少,力矩大的必须用G型机

回复人:mingde5885 

 回复时间:2006/10/11 14:49:00

支持(1134) | 反对(711)

 

    回复:变频器的选择

    请赐教:G型/P型的变频器怎么区别,它们的用途有什么不同,分别用在什么场合?

回复人:gaiyh 

 回复时间:2006/2/26 19:41:00

支持(783) | 反对(508)

 

    回复:变频器的选择

    选择7.5 KW即可,这可是经验。

回复人:jiujiuwang 

 回复时间:2006/3/8 20:20:00

支持(545) | 反对(475)

 

    回复:变频器的选择

    电机不过载,变频器质量好的话选7。5kw是没问题,选大了保护不了电机,也浪费金钱

回复人:wzmwzm 

 回复时间:2006/8/13 14:13:00

支持(544) | 反对(905)

 

    回复:变频器的选择

    我认为应该选择7.5KW为宜

回复人:liyaoju412 

 回复时间:2006/7/27 22:14:00

支持(597) | 反对(1206)

 

    回复:变频器的选择

    大家能不能说的更细些

回复人:从头再来 

 回复时间:2006/8/19 21:07:00

支持(448) | 反对(509)

 

    回复:变频器的选择

    一般选7.5kw即可

回复人:ylychlf 

 回复时间:2006/10/12 17:12:00

支持(683) | 反对(484)

 

    回复:变频器的选择

    变频器的选择,要看是进口的还是国产的,一般来说进口的机型,可靠性高,电器部分过载能力强,如果是进口的可选7.5KW,如果是国产的就要选11KW的,因为国产的东西,总是有水分.我看有的同志说什么节能?从是气控制来看,控制部分基本一样,主要是主电路部分不一样,无非就是选用大一点的管子.不存在什么节能与不节能,用电是根据用电负荷的大小而定的,电网是这样的,你用电多就吸入多一些,不用是不会给你的.

回复人:plzqw 

 回复时间:2007/4/24 15:13:00

支持(534) | 反对(877)

 

    要使普通型的,要选11kw.如果是矢量控制的,选7.5kw.

回复人:tanyonghu 

 回复时间:2007/4/25 16:32:00

支持(623) | 反对(449)

 

    看你用于什么类型传动

回复人:qinfeng 

 回复时间:2007/4/25 21:15:00

支持(453) | 反对(473)

 

    我觉得选7.5就行.如果电机运行时过载,只能说明电机功率可能选得低.7.5KW电机用7.5KW的变频器完全没问题.

回复人:chood 

 回复时间:2007/4/27 16:34:00

支持(1040) | 反对(561)

 

    如果是一台7.5的和一台15KW 的电机共用一个变频器那要用多大的变频器呢。我选用了18.5的。不知可不可以。两台电机不会同时起动的。

回复人:嫩草吃老牛 

 回复时间:2007/4/29 15:58:00

支持(478) | 反对(694)

 

    选择变频器最好根据电流来选,而不是功率.
    还必须考虑工艺要求的响应速度,要是响应速度要求不高,可以用同级别的变频器.
    另外就是电机驱动负载的情况,大惯性,重载的设备,驱动器必须加大一个功率等级,风机水泵除了罗茨风机以外都可以用同等级变频器.
    再就是海拔高度和现场散热情况,散热不好,或者海拔高度高,也必须增加功率等级.
    还有一个特殊情况,就是用于民用设备如电梯上的变频器,为了降低电机噪声,会使用比较高的载波频率,功率器件发热大大增加,最好也增加一个功率等级.
    chood的工况可以使用18.5的,但是控制逻辑必须保证两个电机互锁,否则万一同时启动的话变频器就跳保护了.

 共13页  第6页   首页  末页   页次: 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳