发表人:cxmcxm0205 发表时间:2002/6/19 18:08:00  

 

 本栏论题: 谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!  [83949]

    我正在做工程,急需知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
   
   
   

以下是关于《谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!》论题的回复(共142篇,分10页显示)

 共10页  第8页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:虎朋狗友 

 回复时间:2008/1/31 22:06:00

支持(651) | 反对(855)

 

    如果重载起动,45KW以上用软起。否则90KW以上用软起

回复人:沙漠风暴 

 回复时间:2008/2/12 13:53:00

支持(916) | 反对(529)

 

    看负载,如果是空压机风机类。11kw以上就要用降压或软启。其他如电网没问题32kw以内负载在百分之七十左右可直启,超过32kw。必须降压或软启。个人经验。

回复人:唯美男人 

 回复时间:2008/2/17 10:42:00

支持(618) | 反对(733)

 

    降压启动是11KW以上,怎么还有7.5KW着一说?

回复人:QXY6404 

 回复时间:2008/2/23 20:07:00

支持(912) | 反对(574)

 

    我想是这样的:1、根据负载的启动方式,重载启动负荷电流较大。2、工厂供电变压器较小、无法满足电机启动电流的冲击。3、考虑电缆的线径的选择。主要是减小电机的启动电流

回复人:ding964 

 回复时间:2008/4/20 18:57:00

支持(492) | 反对(628)

 

    没高错吧 我来说个同一的答案,一般情况下14.5千瓦以下的电机可以采用直接启动方式,14.5千瓦到45千瓦的电机可以采用将压启动的方式.大于45千瓦的电机就要考虑变频启动或软启动拉.

回复人:xulixin777 

 回复时间:2008/4/30 0:27:00

支持(453) | 反对(528)

 

    一般来讲7.5kw以上就要采用降压起动.不过我们单位330kw空压机电机有两台启动还是采用星三角启动冲击电流很大对变压器冲击很大,相信对设备性能有影响,两台旧64立方空压机改造采用软启效果很好,采用的是3RW44效果不错启动平稳多了,启动电流减小很多,只是一开始经验不足,保护设定值太小,结果保护动作跳车了,后来重新设定,效果很不错,应该还节电吧!

回复人:oyoyh 

 回复时间:2008/4/30 10:07:00

支持(494) | 反对(450)

 

    到底谁的对啊?

回复人:文華 

 回复时间:2008/4/30 10:48:00

支持(603) | 反对(488)

 

    国家及设计院的规定也不一定准确啊,如果我的线路超过200米远,而且变压器的容量又没有太多空间的话那就不好办了,正确的办法是根据电动机离变压器的距离、导线的大小、变压器可用的空间、电动机拖动的负载来定方案,尽量减少电动机启动时对电网的冲击,成本不要放在首位,应该用的还是要用,以安全第一,合理对待为。
   
   

回复人:454306254 

 回复时间:2008/5/24 15:40:00

支持(618) | 反对(465)

 

    不计成本的话,所有电机都可以用软启.这样对电网的冲击最小

回复人:fang6634 

 回复时间:2008/5/26 22:17:00

支持(943) | 反对(658)

 

    一般来讲7.5kw以上就要采用降压起动.这是对鼠笼电机在空载的情况下.在重载情况下,应采用绕线式电机,绕线式电机一般情况下,45千瓦以上电机采用带软电阻运行.现在一般都采用变频器来控制电机,因变频器对于电机的工作环竟都能胜任.

回复人:半半青 

 回复时间:2008/6/2 8:55:00

支持(521) | 反对(440)

 

    得看你的电源容量和电压等级啊,另外,机械部分的冲击作用必须得考虑吧

回复人:nengyuan 

 回复时间:2008/6/19 15:27:00

支持(401) | 反对(431)

 

    视情况而定,主要更具负载电流与变压器容量来定

回复人:李堂华 

 回复时间:2008/8/20 16:12:00

支持(1140) | 反对(445)

 

    pepeter回复人说的对,我公司45kw以下18.5kw以上都是用美国ABB公司生产的接触器星三角转换,45kw以上就用软起动。

回复人:zhy_19729 

 回复时间:2008/9/9 14:27:00

支持(667) | 反对(420)

 

    一般18.5KW及以上要加软启动,从设备的节能和防冲击性来讲,最好用变频器启动运行,另外变频器的性能和保护功能非常好。
    www.china-zhouji.cn

回复人:donghp 

 回复时间:2008/9/18 19:49:00

支持(656) | 反对(491)

 

    学习

 共10页  第8页   首页  末页   页次: 4  5  6  7  8  9  10      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳