一端接地时,屏蔽层电压为零,可显著减少静电感应电压。(对仪表弱电压控制)
两端接地时,屏蔽层上产生一个感应纵向电流,防止暂态过电压。(对电器稍强电压控制)
对于仪表控制屏蔽电缆来说:静态电压比暂态电压对仪表系统的影响危险性要大得多,仪表控制系统之重点本身就是一个模拟量的偏差调节系统,当暂态电压叠加于信号中后,随做时间的变化,暂态电压逐渐趋于零,短时的暂态电压干扰,仪表系统通过偏差调节可以有效克服(该暂态电压不是足可以烧毁仪表电子元件)。而静态电压叠加于信号中随做时间的变化并不显著减小,它将直接影响仪表模拟信号的准确性和影响系统控制的稳定性。所以,规定在自动化仪表系统设计安装中,屏蔽控制电缆必须采用单端接地。同时,就实际经验告诉我们,一套独立的仪表系统采用全部在控制室一侧集中屏蔽接地,在仪表现场侧分别单独安全悬空。是确保减少电磁感应干扰最有效的方案。
|