注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 低压电器论坛 -- 低压电器论坛(非专题)

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:路见习67 发表时间:2010/12/17 23:50:00  

 

 本栏论题: 设备配套控制柜制作工艺及规程  [3224]

    设备配套控制柜制作工艺及规程1
    冬冬写好后苦于无人指导,现在找到这样一个好地方,真的好高兴。
    谢谢指导啦!!!:)
    设备配套控制柜制作工艺及规程
    前 言
    控制电柜已成为工业控制系统中最重要的部件之一。在科学技术飞速发展的今天,当设计人员呕心沥血以自己的理论知识在图纸上设计出具有先进水平的控制系统时,是否曾想到过一个系统整体水平的体现,除了最上层的设计之外,还有最直接的看似低技术含量的电柜制造工艺和规程呢。在管理上形象的描述为“一个木桶的最高水位取决于最低的那块木板”。
    面对一只电柜,不论内行外行最直接可以感官接触到的就是电柜实体。当设计人员把自己的设计图纸交给设备制造商时,何曾不愿把凝聚自己心血的蓝图转换成最完美的实物呢!可是我们的设计人员往往不能如愿。
    虽然他们对制造工艺的要求和制造过程中对国家标准的执行并非完全不能控制,但是,他们所能提出的具体要求只能在某些必须的图纸中简单写出,而详尽的制造工艺就由制造者掌握。这样就等于给厂商一个自由发挥的天地——成了脱缰之马。
    每一个控制系统的控制电柜多数情况下是非标产品,每次的原理图和设计都因系统和设计者的不同而不同,但这并不妨碍电柜工艺的统一。就好像最复杂的线路都是由一些最基本的控制线路组合演变而来一样,只要最基本的控制线路熟悉和运用自如了,再复杂的线路只是重复的叠加。同样,如果电柜的一些基本制作工艺和验收规范能确定下来,当设计人员为了赶工期把整个系统的所有电柜分包给不同的制造商(无形当中就组织起一个庞大的供货商),最后收到的电柜质量就会像遍布世界的麦当劳和KFC一样——无处不在又无处不同。这充分体现了一个公司管理理念的统一。
    当前,市场需要上与系统配套的控制电柜制作尚无权威统一的工艺规范。有时把一个系统的电柜分包给不同制造商后,由于一开始设计人员就提不出能体现其特点的工艺制作要求,即使有这种愿望,也只能是口头上的关于导线截面、基本的保护和防护要求,最后形成了一个系统的不同电柜的制作工艺是随着供货商的制作水平不同而明显的不同,没有整一性。木桶的最高水位——电柜质量——取决于制造者的即兴发挥——这就是当前的现实。
    如果能实行电柜基本工艺规范的统一,也将给调试、安装、现场维护和维修带来极大方便。因为电柜最后的维护和维修都是由一线的电工人员直接操作。一个电工维修人员对设备的维修效率除了对线路的熟悉程度和个人的经验外,就是电柜本身的制作是否遵照工艺规程。如果统一了制作规程,不仅能提高现场柜内维修的效率,并能降低新电柜对新手带来的门槛,还能缩短基层维修电工班组熟悉系统的时间。这些也可以归结为管理上的一句话“一切为用户着想”。
    当我们现在打开日本人10年前制造的电柜,对比我们现在生产的柜内工艺,我就会有一个疑问:真的是技不如人吗?——不可能。如果说10年前日本的技术、工具、材料等诸因素还能成为巨大差距理由的话,那么,当我们现在都已经能够自己研制出不少在国际具有先进水平的设备和产品的时候,当我们能在办公室里任意浏览国际上各个大公司网站的时候,这个本已不是技术问题的问题应该可以非常顺利的解决了。现在,只差一点点和国际电柜工艺接轨的意识和一点点敢闯敢创的精神。
    查询一下我们现行的国家标准和行业标准,专门针对非标控制电柜制作和工艺规程的标准实在不多。最集中的就是GB 50171-92-《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》。其中就有这样一段文字“修订过程中,规范组进行了广泛调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验……广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。”由此可见,国家标准本身就是取自于实践中较普遍的被认可的规程,并用来指导和统一生产的,它又在不断完善更新。所以,在电柜制作中,我们不要仅仅局限于这些七、八年甚至十年都很少修改的标准,可否扩展一下思路,借鉴其他行业标准中的相关条文,来充实自己的规范,最主要的是要结合实际工况,特别是要体现出自己本行业和本公司的特点规范,多收集电柜的制作过程和使用过程中的经验和工艺来充实自己的特色,这或许可以为以后系统间电路的模块化设计和电柜的互换性做一些尝试。
    摆在大家眼前的《非标电柜制作工艺及规程》分七章,收编工艺规范256条,有的章节前有简单说明,后面附六张常用技术表格,以方便查阅。编制的宗旨是抛砖引玉,请大家来修改,努力使其成为一个动态的、不断随现代产品设备的出现和现代制造工艺的更新发展而发展的、并由全体人员参与和编制的电柜工艺规程,使其成为有效的连接从设计人员、制作人员、调试人员、现场安装人员到基层维修维护人员的及时沟通和信息反馈的公共渠道,使得科技人员的设计意图能最快并最有效的成为符合产品标准的成果。目的只有一个——将木桶最低的那块木板加长一点。
    我坚信这是一套可以极大提高您的工作效率和工艺质量的操作规程,但最终的评判还有待您的认可。由于电柜制作工艺复杂精深,可资借鉴的国家标准规范少之又少,加上笔者水平有限、时间仓促,书中错误、遗漏之处在所难免,敬请广大读者批评指正。来信请寄:
    上海市中山西路1030弄18号103室
    电子邮件:13916554344@VIP.SINA.COM
    于2003年6月
    目 录
    前 言……………………………………1
    文件编制篇…………………………… 5
    标记篇………………………………… 9
    扳金篇………………………………… 13
    排版篇………………………………… 15
    结线篇………………………………… 21
    接地及绝缘篇………………………… 28
    检查篇………………………………… 32
    附录…………………………………… 34
    A、 参考标准目录
    B、 导线、汇流排、紧固件配用表
    C、 绝缘导线载流量计算表
    D、 接地导体、螺柱关系表
    E、 电气间隙和爬电距离表
    F、 接头连接力矩表
    G、 麻花钻与丝攻配合关系表
    H、 导线颜色选用表
    文件编制篇
    本篇说明
    2002.11(一)
    本过程包括制造方接受图纸后对图纸的分册编制、消化核对,以及对生产过程中发现的问题和解决方法的记录。
    对一些预完成的工作。比如对元件的检查,如果不事先完成,那么在安装过程甚至结线阶段再发现这种错误,就会牵涉到采购,和元件商的交涉以及最麻烦的供货周期问题。另外对元件合格证的收集会影响项目竣工资料的整理和收集的完整性。而这些又是一个越来越规范的市场所必须的。
    在本章所涉及的实际文件编制操作方法(4-9)只是本人实际生产过程中总结的经验,各方可根据自己的具体生产允许条件制定相应的方法。但本人的观点是,这些文档无论怎样制订,都要能够长期保存和方便查询,所以在文档名的编制上特意加上保存路径。也希望有更好的建议能进行互相交流。(见1-11条)
    2003.06(二)
    第二版修改内容
    这次修订增加的资料是更好的为了配合企业实行ISO9002质量体系的实际运作。具体详细资料收集中。
    本次增加的现场电缆安装手册的编制完全是为了现场安装资料的完善。
    手册的编制对现场电气安装主管可以说是个非常好的工具:能准确知道总工作量——对做好工作计划和任务节点有了个具体量的参照;能够作为柜内接线复查的依据;能够把现场的线路改动情况时实纪录并作为下次安装的依据。这对经常转场施工的顶管施工队伍有着非常好的帮助。(见21-24条)
    1. 接受图纸后,一套装订成全图,包括系统图、原理图、材料表、面板布置图、底板布置图和端子图等。用于全过程包括调试和图纸的存档,由技术人员保管使用。
    2. 直至项目的结束要保持图纸的完整性、真实性、整洁性和过程信息记录的完整性。
    3. 第二套图纸,包括材料表,面板布置图及底板布置图和端子图。主要用于材料核对、排版、放样、粘贴标签过程中使用。
    4. 第三套装订,包括原理图接线图。由接线人员在接线过程中使用并保管。
    5. 在原理图中每个元件旁标注明型号和附件规格,以方便工艺安排。当安装的辅料为特殊规格时,需要在布置图中明显标明,并在核实无库存情况下填写“辅料采购清单”。文件保存路径为:...项目号\项目号+填写日期+“辅料采购清单”。
    6. 在图纸工艺安排过程中注意与材料表核对型号。如果发现错误立即填写“设计人员勘误确认表”。文件保存路径为:...项目号\项目号+填写日期+“设计人员勘误确认表”。要求设计人员确认并签字。
    7. 对主电路连接所用的接触器、开关、端子的接线柱螺纹直径和进深进行统计确认。核对库存,缺少或特殊规格的辅料时填写“辅料购买清单”。文件保存路径为:...项目号\项目号+填写日期+“辅料购买清单”。
    8. 对主电路需标明所用导线截面积,或按照设计人员书面设计截面安排(见表C)。
    9. 检查线路线号的完整性和正确性,比如重复和漏标线号都需设计人员填写“设计人员勘误确认表”确认。文件保存路径为:...项目号\项目号+填写日期+“设计人员勘误确认表”。
    10. 对电源线标明所需线号管数量以方便统计。文件保存路径为:…项目号\项目号+填写日期+“线号统计”。原则上每一电柜线号统计设定为一打印页,以方便每个电柜线号的包装。
    11. 元件标签按照材料清单统计并保存。文件保存路径为:...项目号\项目号+日期+“*柜内元件标签”。
    12. 元件项目字母和元件项目序号中间用一空格符隔开。
    13. 柜内中文标签均用隶书。
    14. 线号管字符在最后一个数值或字母下标加圆点“.”,以表示编号终了。
    CB*/Z342-84,8.5.5
    15. 按照设备配套明细表或施工用图样(布置图、装配图等)进行领料配套。所有电器设备应有制造厂产品合格证。
    ZB/T U0603-89,3.1
    16. 所有产品合格证及说明书必须保存完整,以作为竣工资料的必须文件。
    17. 核对设备及其保护元件的型号,规格和整定值应与配套明细表及图样相符。检查设备及零件应无缺损,必要时应检测设备的绝缘电阻。
    ZB/T U0603-89,3.2
    18. 逐个检查电气元件的信号规格及脱扣器额定电流是否与图纸规定相符。
    CB*/Z342-84,7..9.a
    19. 检查内部仪表、灭弧罩、瓷件、胶木电器,应无裂纹或伤痕

以下是关于《设备配套控制柜制作工艺及规程》论题的回复(共3篇)

回复人:wps640520 

 回复时间:2013/7/25 11:28:00

支持(224) | 反对(964)

 

    ok

回复人:wps640520 

 回复时间:2013/7/25 11:29:00

支持(321) | 反对(259)

 

    楼主辛苦

回复人:wps640520 

 回复时间:2013/7/25 11:29:00

支持(279) | 反对(301)

 

    好资料

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳