发表人:qidongwei 发表时间:2011/5/1 17:55:00  

 

 本栏论题: 星三角启动电路中的三个接触器如何选择?  [6509]

    星三角启动电路中的三个接触器如何选择?那个可以小点,比如30KW

以下是关于《星三角启动电路中的三个接触器如何选择?》论题的回复(共4篇)

回复人:276866208 

 回复时间:2011/5/2 17:39:00

支持(400) | 反对(477)

 

    KM1,KM2应选等功率接触器
    KM3可以选低于上功率接触器
    具体还要看你选用哪个牌子的接触器,才能定30KW马达该配多大接触器

回复人:sony123321 

 回复时间:2012/3/15 15:46:00

支持(613) | 反对(552)

 

    楼上的正解

回复人:gc666 

 回复时间:2012/4/20 18:21:00

支持(528) | 反对(505)

 

    按照电机的功率选择,要算出电机的额定电流,30KW就是60A。

回复人:保钓之君 

 回复时间:2016/5/23 22:02:00

支持(454) | 反对(209)

 

    还要考虑电机启动运行与停止的频率。