注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·三菱PLC FX系列PLC编程口通信协议动态链接库DLL
·WinCC和WinAC有什么区别?
·PLC隔离用继电器隔离好,还是固态继电器好
·子程序连手动、自动都无法做到!可能吗?我发现的确是这样的!谁能解决它。为什么!为什么!
·PWM和PAM有什么不同?
·S7-200模拟量模块使用问题
·台达L系列变频器接线图
·急!急!!请教“怎么分辨热电偶的工作状态是否正常”?谢谢各位大虾!!!
更多..
飞工控博客
技术员
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·平板玻璃池窑结构图和各部位作用
·浮法玻璃生产线模型图
·wicc与S7-300R的CPU通讯的的方法
·各种玻璃窑炉投料机图片
·玻璃熔窑安装中的几个技术问题
·AS-i是什么
· 变频器自身保护及维护
·Modbus转Profibus-DP网关PM-160应用于2010年上海世博中心
·IFIX学习笔记
·科技全球化
·PLC在电厂胶球清洗系统中的应用
·ASCII-BASIC 模块在高速络筒计PLC控制中的应用
·PLC和InTouch实现水厂双阀滤池自动控制
·可编程序控制器(PLC)使用经验谈
·煤矿井下胶带监控系统解决方案
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:工程设计(大学本科、助理工程师)
求职:工程设计(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
西门子PLC论坛分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
西门子PLC中模拟量地址PIW256与IW256有什么区别吗?
以下是关于《西门子PLC中模拟量地址PIW256与IW256有什么区别吗?》论题的回复(共13篇)
回复时间:2011/10/8 9:48:00
支持(746) | 反对(1405)
PIW256: 模拟量输入地址口,用于程序中读取模拟量(-27648~+27648) IW256: 程序默认数字量输入地址为256的状态字,也就是读取了从256. 0开始的16个位的数字量状态。
回复时间:2011/10/21 15:55:00
支持(873) | 反对(704)
不明后
回复时间:2011/11/14 22:42:00
支持(876) | 反对(702)
piw256是从PLC的模拟量模块读值.是读的一个通道的输入值. IW256是从PLC的开关量模块读值.读取的是从I256.0开始的16个输入点的状态.
回复时间:2012/10/16 14:50:00
支持(582) | 反对(623)
PIW连接模块的模拟量,但是像IW\VW\QW\MW都是内部的软元件,W代表是WORD
回复时间:2013/7/19 15:37:00
支持(798) | 反对(836)
PIW是直接读取数据。而IW是等系统刷新后读取数据的。
回复时间:2014/5/30 16:32:00
支持(793) | 反对(512)
PIW是立即读取,程序扫描到的时候马上读取,如果是IW的话,如果扫描到的时候数值发生变化,也会在下一个扫描周期才能读进来
回复时间:2014/6/24 10:47:00
支持(543) | 反对(805)
PIW是属于外设输入,IW是输入映像,PIW是直接从模块读取数据如模拟量输入模块,而IW是间接读取数字量输入模块状态,PLC先是将数字量的输入状态先存入至映像IO区,就是你说的IW,然后程序中从映像IO区中读取状态。IW区其实不是最实时的状态,他和实际模块上的状态有一定的延时,而PIW是实时的。西门子一般IO映像区只有128个字节
回复时间:2015/7/23 16:25:00
支持(528) | 反对(765)
学习了
回复时间:2016/4/23 10:19:00
支持(635) | 反对(912)
回复时间:2019/12/10 15:07:00
支持(403) | 反对(388)
今晚7点半,资深工程师为初学者解答入门阶段的学习方法,前500名免费 +v:jiatuplc
回复时间:2019/12/22 14:30:00
支持(418) | 反对(450)
回复时间:2020/5/27 11:08:00
支持(471) | 反对(936)
回复时间:2025/4/25 14:50:00
支持(164) | 反对(142)
学习了,应该就是模拟量和数字量的区别吧
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
三菱模块 FX2N-
信捷PLC、PLC与
PowerFlex4
Baldor BSM
Baldor NSB
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳