发表人:feidaohai 发表时间:2011/5/30 10:07:00  

 

 本栏论题: 软起动与传统减压起动方式的不同之处在哪里?  [1270]

    笼型电机传统的减压起动方式有Y-q 起动、自耦减压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。软起动与传统减压起动方式的不同之处是:
    (1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。
    (2)恒流起动。软起动器可以引入电流闭环控制,使电机在起动过程中保持恒流,确保电机平稳起动。
    (3)根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。
   