    西门子440故障引起故障可能的原因
    F0001
    过流
    •电动机的功率 (P0307) 与变频器的功率(P0206)不对应。
    •电动机的导线短路。
    •有接地故障。
    检查以下各项:1. 电动机的功率 (P0307) 必须与变频器的功率(P0206)相对应。2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障。4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动参数相对应。5. 输入变频器的定子电阻值 (P0350) 必须正确无误。6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载。
    > 增加斜坡时间> 减少“提升”的数值
    F0002过电压
    •直流回路的电压 (r0026) 超过了跳闸电平 (P2172)。
    •由于供电电源电压过高,或者电动机处于生制动方式下引起过电压。
    •斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
    检查以下各项:
    1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内 。
    2. 直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。
    3. 斜坡下降时间 (P1121) 必须与负载的惯量相匹配。
    4. 要求的制动功率必须在规定的限定值以内。
   
    注意:负载的惯量越大需要的斜坡时间越长;否则应另外接入制动电阻。
    广州科沃—工控维修的120
    www.gzkowo.com
    F0003欠电压
    •供电电源故障。
    •冲击负载超过了规定的限定值。
    检查以下各项:1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内。2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低。
    F0004
    变频器过温
    •冷却风量不足。
    •环境温度过高。
    检查以下各项:1. 变频器运行时冷却风机必须正常运转。2. 调制脉冲的频率必须设定为缺省值。3. 环境温度可能高于变频器的允许值。
    P0949 = 1 :整流器过温。P0949 = 2 :运行环境过温。P0949 = 3 :电子控制箱过温。
    F0005变频器 I2T 过热保护
    •变频器过载。
    •工作 / 间隙周期时间不符合要求。
    •电动机功率(P0307)超过变频器的负载能力 (P0206)。
    检查以下各项:
    1. 负载的工作 / 间隙周期时间不得超过指定的允许值。
    2. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206 )相匹配。
    F0011电动机过温(反应OFF1)
    •电动机过载
    检查以下各项:1. 负载的工作 / 间隙周期必须正确。2. 标称的电动机温度超限值 (P0626-P0628)必须正确。3. 电动机温度报警电平 (P0604) 必须匹配。
    F0012变频器温度信号丢失
    •变频器(散热器)的温度传感器断线
    变频器维修培训---广州科沃工控
    咨询:13672481122 梁工
    F0015电动机温度信号丢失
    •电动机的温度传感器开路或短路。如果检测 到信号已经丢失,温度监控开关便切换为监控电动机的温度模型。
    F0020
    电源断相
    •如果三相输入电源电压中的一相丢失,便出现故障,但变频器的脉冲仍然允许输出,变气魄仍然可以带负载。
    检查输入电源各相的线路。
    F0021
    接地故障
    •如果相电流的总和超过变频器额定电流的5%将引起这一故障。
    F0022
    功率组件故障
    •在下列情况下将检测到UCE故障。
    •P0947= 22 和故障值。
    •P0948= 12 或13 或14 ,决定于UCE
    检查I/O板。它必须完全插入。
    F0023输出故障
    •输出的一相断线
    F0024
    整流器过温
    •通风风量不足。•冷却风机没有运行。•环境温度过高。
    检查以下各项:•变频器运行时冷却风机必须处于运转状态。
    •脉冲频率必须设定为缺省值。•环境温度可能高于变频器允许的运行温度。
    F0030冷却风机故障
    •风机不再工作。
    1. 在装有操作面板选件(AOP 或BOP)时,故障不能被屏蔽。2. 需要安装新风机。
    F0035在重试再起动后自动再起动故障
    •在重试自动再起动以后,出现自动再起动故障。
    F0040自动校准故障
    F0041
    电动机参数自动检测故障
    电动机参数自动检测故障。
    报警值 =0 :负载消失。报警值=1 :进行自动检测时已达到电流限制的电平。报警值 =2 :自动检测得出的定子电阻小于 0 .1% 或大于100%。报警值 =3 :自动检测得出的转子电阻小于 0.1% 或大于100%。报警值 =4 :自动检测得出的定子电抗小于 50% 或大于 500%。报警值 =5 :自动检测得出的电源电抗小于 50% 或大于 500%。报警值=6 :自动检测得出的转子时间常数小于 10 ms 或大于 5 s 。报警值 =7 :自动检测得出的总漏抗小于5% 或大于 50%。报警值 =8 :自动检测得出的定子漏抗小于 25% 或大于 250%。报警值 =9 :自动检测得出的转子漏感小于 25% 或大于 250%。报警值=20 :自动检测得出的IGBT 通态电压小于 0 。5V 或大于 10V 。报警值 = 30 :电流控制器达到了电压限制值。<BR< p>
    报警值=40 :自动检测得出的数据组自相矛盾,至少有一个自动检测
    数据错误。
    基于电抗 Zb 的百分值 =Vmot ,nom /sqrt(3) / Imot ,nom
    0:检查电动机是否与变频器正确连接。
    1-40 :检查电动机参数 P304-311 是否正确。检查电动机的接线应该是哪种型式 (星形,三角形)。
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳