1、【推荐方案】使用大连德嘉国际电子的CP243i ,将PPI转换成以太网协议(TCP),上位机(PC)中选择的驱动是[MicroWin 4.0 ---> TCP/IP(auto) ][主态王 --〉西门子PLC--〉s7-200 TCP] [力控 --〉西门子PLC--〉s7-200 TCP] [西门子 PC Access-->TCP/IP(auto) ];
【推荐理由】不用在S7-200 PLC 和上位机(PC)中作任何工作,拿来就可以用,既可以编程又可以监控;而且通讯速度快;由于是以太网协议,它的抗干扰能力是最强的;可以连接多台上位机;通过VPN设备还可以实现超远程internet通讯(尤其在水处理和热网项目中)。
*******************************************************************
大连德嘉电子导轨型CP243i实物图:(颜色现在已变更为西门子灰色,图片为黑色,请注意。)
*******************************************************************
2、【烧钱方案】购买西门子原装CP243-1 ,功能与1相同,但需要在S7-200 PLC中先设置以太网向导安装,再下载到PLC中才可以使用,对于从未使用过的人很难设置成功,而且价格很高,因此该方案排第二
3、【使用虚拟com口型以太网串口转换器】它要在上位机中(PC)额外安装以太网虚拟com驱动,MicroWin 4.0 的驱动是com(串口),而主态王和力控 的驱动都是com(串口)。它的缺点是:速度慢只能达到19200和9600 ,只能给一台上位机连接,不能同时连接多台上位机。
4、【使用西门子原装PC/PPI (串口型)】缺点是速度慢,抗干扰性能差,只能给一台上位机连接;只有在要求不高的场合使用,现在很少使用该方案。
5、【最省钱的方案】花30元买一个RS485/232转换器(无光电隔离),其功能与4相同。
6、【使用西门子原装USB/PPI (USB型)】缺点是抗干扰性能差,当通讯中断时必须将USB线拔下再重新插上才能继续通讯;只能给一台上位机连接;只有在要求不高的场合使用,现在很少使用该方案。
|