注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- PLC论坛 -- PLC论坛(非专题) -- PLC编程

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:小妖精 发表时间:2005/5/24 14:50:00  

 

 本栏论题: 征求“传送带电机需要正反转判断”方案  [16532]

    本单位传送带需要判断方向,单位交给我任务,我采用光电编码器测速+PLC,可以做到测速,但如何判断方向呀。
   
    小女子寻求各位大哥哥帮助。

以下是关于《征求“传送带电机需要正反转判断”方案》论题的回复(共29篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:北京人 

 回复时间:2006/2/20 10:47:00

支持(741) | 反对(759)

 

    回复:征求“传送带电机需要正反转判断”方案

    能把你的程序提供给我吗,大姐!

回复人:木火 

 回复时间:2005/9/10 14:15:00

支持(823) | 反对(875)

 

    回复:征求“传送带电机需要正反转判断”方案

    在风扇罩上加上A、B两个接近传感器,相应的在电机风扇上加两个感应片(很容易做到的),然后将传感器输出接入PLC,剩下就是编程了!

回复人:rono007 

 回复时间:2006/3/9 8:32:00

支持(774) | 反对(732)

 

    回复:征求“传送带电机需要正反转判断”方案

    谁有这个方面的西门子PLC 程序呀,能不能给兄弟一份,谢谢! rono007@126.com

回复人:zcq1 

 回复时间:2005/8/31 20:45:00

支持(864) | 反对(1327)

 

    回复:判别方向

    采用2相高速计数器,通过相应的计数方向标志特殊寄存器即可,例如:三菱的FX系列PLC的高速计数器C255,通过检查M8255的状态便知计数器的方向,若M8255=ON为减1计数器,M8255=OFF为加1计数器,从而可判断电机的转向。

回复人:只是爱好 

 回复时间:2005/8/4 13:13:00

支持(756) | 反对(731)

 

    回复:12

    变频器的转向可以设定成单向,设定好后,怎么可能出现反转呢。

回复人:我是- 

 回复时间:2005/7/4 11:59:00

支持(1213) | 反对(802)

 

    回复:开心点

    采用增量型编码器,可解决速度及方向的监控

回复人:jiangqing 

 回复时间:2005/6/5 11:22:00

支持(662) | 反对(766)

 

    回复:帮帮你

    好象简单的问题你们复杂化了
    要判断方向最简单的是根据其吸合的接触器来判断方向。
    想用旋转编码器也可以啊,“土而克”的旋编自己旧带方向输出

回复人:小妖精 

 回复时间:2005/6/5 13:55:00

支持(1084) | 反对(697)

 

    回复:谢谢你的提示!

    谢谢你的提示!
    我们单位的传动控制使用的是变频器,要求精确检测速度,但同时要求不能反向,反向必须报警,我认为用A/B测速兼测向好。
    不过,还要谢谢你的提示!
   

回复人:lihuifeng 

 回复时间:2005/6/5 1:08:00

支持(719) | 反对(660)

 

    回复:说的好!见识不浅!

    

回复人:cj 

 回复时间:2005/5/27 2:23:00

支持(747) | 反对(869)

 

    回复:看你对A/B相计数(相位差计数)的理解!!!

    还是我来告诉你吧!
   
    很多朋友对A/B相计数(相位差计数)存在很大的误区,普遍理解为PLC利用A/B相位差(也就是90度)来计数的。
   
    这可就大错了!
   
    A/B相计数和单相计数从计数方面都是一样的,PLC都是单相计数。
   
    不同点:
    1、单相计数在PLC中只能增计数或者减计数,这能选择其一。
    2、A/B相计数在PLC中能够根据相序,来决定由哪一相。如果A相超前,PLC就由A相计数,是增计数,电机转速的采样值由于是增计数,就是正数。如果B相超前,PLC就由B相计数,是减计数,电机转速的采样值由于是减计数,就是负值。
   
    如果要求判断电机的正反向,就必须采用A/B相计数。因为,plc能够判断决定是A相计数,还是B相计数。PLC采样值就有正负之分。正数自然是正转,负数自然是反转。
   
    就是这样简单!!!!

回复人:zhouqiyin 

 回复时间:2005/7/29 14:10:00

支持(1029) | 反对(784)

 

    回复:正**反方向识别

    我赞成兄弟观点,现有PLC大多都有A/B相计数功能.

回复人:xiamy 

 回复时间:2005/6/14 0:58:00

支持(945) | 反对(850)

 

    回复:不错,经典!顶一下!支持一下

    

回复人:西门子 

 回复时间:2005/5/30 1:17:00

支持(1120) | 反对(862)

 

    回复:请教cj,单相计数如何判断方向?

    非常佩服你的见解,我也明白了。
    但是如果现场检测编码器不具备A/B,或者PLC没有A/B技术功能,那么如何判断电机方向呢?
   
    请教小弟一招!

回复人:张咪咪 

 回复时间:2005/5/30 1:00:00

支持(676) | 反对(1200)

 

    回复:正确!仅仅数据正负之分!

    

回复人:小妖精 

 回复时间:2005/5/27 11:30:00

支持(708) | 反对(898)

 

    回复:这里的确有非凡不俗之人!

    太精彩了。我明白了。
   
    如何称呼你!老师还是大哥哥!
   
   

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳