注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- PLC论坛 -- OMRON PLC论坛 -- PLC应用

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:kankan 发表时间:2005/6/4 13:59:00  

 

 本栏论题: 如何编辑一台电机运行时间累计值程序  [23432]

    我们单位要求这样检测累计时间,用定时器吧,不行,因为累计时间太长,要求精确到小时。
   
    想了好几天,没有想出来,大虾帮帮忙吧!

以下是关于《如何编辑一台电机运行时间累计值程序》论题的回复(共33篇,分3页显示)

 共3页  第1页   末页   下一页   

回复人:andyyan007 

 回复时间:2005/9/1 20:22:00

支持(775) | 反对(875)

 

    回复:使用计数器!

    可以用3600秒定时器驱动中间继电器,再给计数器计数,计数器累加即可,这不就是小时为单位的定时器么。

回复人:zcq1 

 回复时间:2005/8/31 22:02:00

支持(831) | 反对(838)

 

    回复:PLC不断电时累计电机工作时间

    在楼上的兄弟见解基础上,在定时器计时线圈驱动回路里串接电动机的驱动接点即可。电动机运行就定时,停止时停止计时,如果想更精确的定时可采用累积型定时器。

回复人:新手吉坤 

 回复时间:2005/8/7 20:43:00

支持(1157) | 反对(1979)

 

    回复:受益匪浅

    看了各位大虾的高见,真是胜读几本书啊,太好了,就是的点深,如能提供梯形图就好了

回复人:只是爱好 

 回复时间:2005/8/6 20:21:00

支持(1078) | 反对(956)

 

    回复:不加密

    程序加密是设备制作厂家喜欢用的手段,我是工厂搞设备管理的,在谈判购买设备时,我就把设备程序不加密写入合同,设备调试完成后,备份程序。所以不要加密最好。

回复人:只是爱好 

 回复时间:2005/8/6 20:21:00

支持(765) | 反对(873)

 

    回复:不加密

    程序加密是设备制作厂家喜欢用的手段,我是工厂搞设备管理的,在谈判购买设备时,我就把设备程序不加密写入合同,设备调试完成后,备份程序。所以不要加密最好。

回复人:turck2002 

 回复时间:2005/8/5 11:03:00

支持(1726) | 反对(841)

 

    回复:

    有道理

回复人:lihuifeng 

 回复时间:2005/6/5 0:41:00

支持(928) | 反对(817)

 

    回复:简单的不得了

    1、用一个定时器编制一个60秒的时序程序,也就是每60秒定时器清零从新计时。
    2、定时器每次清零时,将一个32位的数据寄存器加1计数,再存入数据寄存器。
    3、数据寄存器必须具有掉电保护
    4、32位的数据用小时为单位,应该够你用上十几年的了
   
   
    简单吧!

回复人:qilin76 

 回复时间:2005/8/26 9:45:00

支持(795) | 反对(864)

 

    回复:如果cpu停机,但不停电,你该怎么办?

    如果cpu停机,但不停电,你该怎么办?
    这时仍然需要累计开机时间。
    最好采用累计表,送电就应该累计,而不是plc运行才累计。

回复人:hage 

 回复时间:2005/9/14 15:47:00

支持(757) | 反对(740)

 

    回复:最好用累计表,用plc检测累计时间没有意义。

    用plc检测累计时间没有意义。

回复人:quli 

 回复时间:2005/8/5 2:23:00

支持(1089) | 反对(736)

 

    回复:谢谢!

    谢谢!

回复人:jiaojulu 

 回复时间:2005/7/19 8:37:00

支持(791) | 反对(811)

 

    回复:thanks

    thanks

回复人:EYE-EYE 

 回复时间:2005/6/16 9:56:00

支持(725) | 反对(1045)

 

    回复:很简单

    

回复人:jiangyukun 

 回复时间:2005/6/10 2:33:00

支持(817) | 反对(846)

 

    回复:谢谢!有水平

    

回复人:lenonsun 

 回复时间:2005/6/7 14:13:00

支持(673) | 反对(748)

 

    回复:很简洁

    很简洁直了,

回复人:tang 

 回复时间:2005/6/8 1:25:00

支持(718) | 反对(763)

 

    回复:简洁归简洁,但没有使用价值

    现场决不会检测一台电机的运行累计时间,都是对系统而言,系统地运行时间完全可以用累计仪表显示,而且放在电控柜上,直接明了。
    及时用上位机等检测,也没有必要,完全可以用时钟处理。
    个人看法,欢迎交流。

 共3页  第1页   末页   页次: 1  2  3      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳