    压力变送控制器减少误差的方法如下:
   
    1)导压管尽可能短些;
   
    2)两导压管之间应保持相同温度;
   
    3)对于气体测量时,导压管向下连接到工艺管道,其斜度应不小于1/12;
   
    4) 当测量液体或蒸汽时,导压管向上流连接到工艺管道,其斜度应不小于1/12;
   
    5) 液体导压管道的布设要避免中间出现高点,气体导压管的布设要避免中间出现低点;
   
    6)为避免磨擦影响,导压管的口径应足够大;
   
    7)充满液体的导压管中应无气体存在;
   
    8)当使用隔离液时,两边导压管的液体要相同;
   
    9)采用洁净剂时,洁净剂连接处应靠近工艺管道取压口,洁净剂所经过的管路,其长度和口径应相同,应避免洁净剂通过变送器。
   
   
   