    1、Pt100热电阻的三种接线方式在原理上的不同:
   
    二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。
   
    2、Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响
   
    连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效消除这种影响。
    与热电阻连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图:
   

Pt100热电阻两线制、三线制和四线制接线测温精度的差别


   
    (1)四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
    (2)三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-端子和V-端子短接)。精度稍好。
    (3)两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。

以下是关于《Pt100热电阻两线制、三线制和四线制接线测温精度的差别》论题的回复(共5篇)

回复人:wwgl210 

 回复时间:2015/5/10 12:11:00

支持(1026) | 反对(575)

 

    复习了一下

回复人:hbkjxjc 

 回复时间:2015/10/11 15:45:00

支持(782) | 反对(601)

 

    写得太好了,受教了。

回复人:wly1984 

 回复时间:2016/9/21 9:19:00

支持(769) | 反对(673)

 

    受教了

回复人:向日葵7 

 回复时间:2019/5/29 14:33:00

支持(492) | 反对(405)

 

    写的太详细了

回复人:lehehe 

 回复时间:2019/6/24 22:11:00

支持(470) | 反对(373)

 

    学习了